为什么高压侧10千伏电压单相接地后,低压侧二次三相电压会正常?原理是怎解释的?
接地相电压为0,其它两相由6千伏升到10千伏了啊
举报该问题
推荐答案 2010-05-23
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常。(南京 cn_brave)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQeFIRGFQ.html
其他回答
第1个回答 2010-05-16
变压器10KV侧接线为三角型,比如110KV变压器接线为Y—Y—三角 35KV为Y—三角,三角形接线相电压等于线电压,所以10KV单相接地时,电压的对称性并没有被破坏,系统可以正常供电,至于二次电压时通过PT(Y—Y—开口三角)对一次电压换算得到的
第2个回答 2010-05-15
你的高压侧是角接,而你的低压侧是星接。所以当你的高压侧一相接地,接地相是0,非接地相的相电压升高为线电压。至于你的低压侧为什么正常,我没想明白。
相似回答
为什么高压侧10千伏电压单相接地后,低压侧二次三相电压会正常?原理是
...
答:
10千伏配电系统,是中性点不接地系统,就是说整个系统对地都是绝缘的,对地只有绝缘电阻和电容
。当一次侧10千伏单相接地后,系统不发生短路现象,仍然可以运行,其各相电压以及各线电压之间的关系(大小、相位)都不变,因此通过电磁耦合产生的各二次电压之间的关系也不变。
为什么高压侧10千伏电压单相接地后,低压侧二次三相电压会正常?原理是
...
答:
这是带病工作,380V电压不会三相一样的
...该相的电压指示为0.而在变压器的
低压侧三相电压
显示
正常
且能为用户...
答:
因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地
,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点...
10KV不
接地
系统
单相
断相时
二次
侧线
电压
与相电压如何变化
答:
我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,故10kV配电网一般采用Dyn11接线。当10kV侧(三角形接线)A相断相(即A相无输入,B、C相不变),则Uc=Ubc,即C相是额定
电压,
A、B相是串联接额定电压(即为额定
电压的
一半),所以,感应到400V侧(星形接线)为:C相是额定电压(正常运行),A、B相是额定...
...如果10KV
高压
系统线路
单相接地
发生
后,
其它高压电机设备的明显变化...
答:
10KV采用的是三相三线中点不接系统。其中一相接地增加了其它两相对地的危险系数。但对正在运行的变压器、高压电机等没有影响。在这种状态下运行其它两相对地的电压升高,再有某相
接地,
就会造成短路事故。因此,有安全规定,在这种状态下运行不能超过两个小时。
大家正在搜
电压高压中压低压的划分
1000伏算高压还是低压
1000v是低压还是高压
电压高压与低压标准为多少
什么是低压和高压
高压低压电怎么区分
电压高低压正常范围
高压和低压的正常范围
低压配电线路的电压为多少
相关问题
为什么高压侧10千伏电压单相接地后,低压侧二次三相电压会正常...
为何变压器高压侧单相接地三相电压显示不正常而低压显示正常且能...
请问10KV/6KV变压器一次侧单相接地故障,二次侧三相电压...
厂用10KV单相接地后,为什么变压器低压侧电压不变,但交流采...
10KV中性点不接地系统,高压侧单相接地,变压器接线为Yyn...
变电站电压等级110/35/10kV,10kV系统单相接地时...
PT与母线连接为何不会有三相短路接地? 35KV单相接地,1...
110KV/35/10KV电力变压器中压侧单相接地故障后导致...