55问答网
所有问题
配电变压器高压侧单相接地或断相对低压侧电压的影响是什么?
请教各位高手?对于一个10kV的配电变压器,如果高压侧发生A相单相接地或是A相高压保险熔断,只从变压器的低压侧电压判断怎样区分?能否以向量图说明?(因为只能监视到变压器低压侧的电压,高压侧无法监视)
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-06-09
会造成低压输出侧三相电压严重不平衡。
相似回答
高压侧
一相
接地
后,
变压器低压侧
输出
电压
会高吗?
答:
对于中性点不接地系统的高压单相接地后,对变压器的低压侧电压不会有影响
,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
高压
电因故障一相
接地
对
低压
设备有
什么影响
答:
对中性点不接地系统或小电流接地系统,高压侧一相接地,不影响低压侧电压
。高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序...
高压侧单相接地
后
低压侧电压
电流是怎么变化的呢?可以就不同接线组别解释...
答:
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍
,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常...
为
什么高压侧
10千伏
电压单相接地
后,
低压侧
二次三相电压会正常?原理是...
答:
10千伏配电系统,是中性点不接地系统,就是说整个系统对地都是绝缘的,对地只有绝缘电阻和电容。当一次侧10千伏
单相接地
后,系统不发生短路现象,仍然可以运行,其各相
电压
以及各线电压之间的关系(大小、相位)都不变,因此通过电磁耦合产生的各二次电压之间的关系也不变。
变压器高压断相低压
出口
电压
降低,为
什么
用户端电压有240V
答:
低压侧
一相电压为零,其他两相电压不变。如果高压侧为Δ接线,低压侧有一相电压为220V,有两相电压降低。基本不会出现电压升高的情况。当然如果
高压侧电压
偏高,则会出现低压也偏高的问题。一般来说240V不至于烧毁用电设备,用电设备在制造应该满足电压偏高10%的正常使用,所以还是从别处找找原因吧。
大家正在搜
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧电压高怎么调
变压器低压侧电压低的原因
变压器低压侧电压过高
变压器低压输出一相电压低
变压器电压低是什么原因
变压器低压侧电压范围
变压器低压侧电压420
变压器电压高怎么办
相关问题
一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地?
在有电的变压器低压侧单相对地放电是什么后果
高压侧一相接地后,变压器低压侧输出电压会高吗?
高压电因故障一相接地对低压设备有什么影响
当主变低压侧或中压侧发生接地故障时,会引起高压侧出现什么变化...
变压器高压侧10KV有一相对地,低压侧电压有什么变化
系统低压侧单相接地是否会通过变压器反应到高压侧