电动机自耦降压启动中接触器的选择??

KM1选多少A有没有公式?KM2选多少A有没有公式?以及启动时间?

KM1按额定电流的2倍左右选择,KM2、KM3按额定电流的1.5-2倍选择。
启动时间10-40秒,电动机越大,需要的启动时间越长。追问


施耐德的样本中接触器的选择,就是不知道怎么选的?

KM1我知道,要稍大于额定电流   KM2是不是(1/K的平方)*In ? 变压器中性点的电流不大?

就是不知道有公式没有?

追答

那上面说得很清楚啊,因为三相电动机的额定电流 I=P/1.732UcosΦ
所以220/230V30KW,380/400V55KW,415/440V59KW,额定电流都是105A左右。KM3、KM2选D115,KM1选D32。
施耐德的配置,KM3、KM2只是略大于额定电流,KM1比额定电流小得多,这只是理论上的。
实际配置时KM3、KM2最少要按额定电流的1.5倍配置,因为KM3、KM2要切换启动电流,触头容易损伤造成缺相事故。
特别是国产的接触器,不大于额定电流的1.5倍,很快就烧坏了。
KM1最少要按额定电流配置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-30
主接触器按2倍选250A,降压变压器进线端(100%)接触器按1.5倍选160A,封星端(0%)按1倍选100A。我们厂都这样配的