答:
上必须设置自动
。消防泵 的启动方式是在每层 消火栓 处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是 湿式报警阀 压力开关 启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范 且 消防泵 和 喷淋泵 在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 ...
消防
泵
控制柜平时是要调在
自动还是手动
?
答:
在日常状态下,为了防止误操作,
喷淋泵等消防泵控制柜通常应设置在自动模式
。在此模式下,多线控制盘保持开启状态,报警菜单设置为手动。一旦发生报警,系统会显示“自动”字样。在确认火灾后,用户可点击相应按钮实现联动,从而将控制柜切换至自动模式。消防泵是专为消防用途设计的产品,其引进国外技术并根...
喷淋泵
也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
喷淋泵在正常情况下是自动启动的
,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来启动水泵。
消防主机及消防
泵
日常正常运行时应该处于
手动还是自动
状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态
,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防
泵
控制柜平时是要调在
自动还是手动
?
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态
,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了。消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无...
喷淋泵
处于
手动
?
答:
这个不应该是
手动
,应该
是自动
状态的。根据规范gb50261-2017规范8.0.6的7 消防
水泵
启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。
消防
泵
的启动方式有哪几种?
答:
喷淋泵
的
手动
启动方式与消火栓泵一样,也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的
自动
启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。
设置
在泵房的控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
消防
水泵是
如何启动的?
答:
8.
喷淋泵
的
手动
启动方式与消火栓泵相同,即将控制柜
设置
为手动状态,然后直接按下启动按钮。9. 喷淋泵的
自动
启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。10. 喷淋泵同样可以在消控室进行远程手动启动。11. 泵房内的控制柜还应具备机械应急启泵功能。12. 稳压泵的控制柜通常安装在屋顶,而控制箱在...
居民住宿大楼消防
喷淋水泵
要不要放在
自动
上
答:
一般
水泵
都
是
放到
自动
控制状态,报警主机在
手动
状态,当有火灾时,主机切换为自动,系统根据
设定
开启水泵。如果在手动状态,紧急时需要开启泵房门,还要有会操作的人进行操作,会耽误很多事情,所以,建议放在自动状态,避免错过灭火的最佳时机。
消防
喷淋泵
应该怎么启动
答:
一、湿式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
自动
控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制
喷淋
消防
泵
的启动。
手动
控制方式,应将喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至
设置
在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵的直接手动启动...