55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵设置手动还是自动
消防
水泵
电源在
手动
状态下能连锁启动,为什么还必须
设置
在
自动
状态?
答:
目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。这里的消防水泵主要
是
指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、
喷淋泵
、消防转输泵等。今天普思顿教育来跟大家分享一下“消防
水泵的设置
要求”的相关知识点。一、一般要求1、消防水泵的性能应满足消防...
喷淋泵
的启动问题
答:
补充2:消火栓还有报警功能,玻璃破碎后报警,联动启动消防
泵
。这里的联动受到
手动自动
的影响。消火栓按钮一般情况下(重要位置)也
设置
直启泵功能,即和控制室直拉线按钮相同。你注意一下你那里消防管网,消火栓和
喷淋
是否分开,如不分开就应是同一台泵。
消防
喷淋泵
由消防控制室远程启动是否受控制柜上的手
自动
转换开关限制...
答:
按你说的,消防检查
是
没办法通过的。除了消防
喷淋泵
,应该还有一个补压泵吧。消防泵的控制除了现场
手动
控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
消防
喷淋水泵
控制柜的旋转扭上的1.2.3档代表啥意思?
答:
1应该是1号
泵自动
,2应该
是手动
,3应该是2号泵自动。市面上常见的控制柜都是这种分配。看看能不能帮助你。
压力开关动作
喷淋泵
启,然后控制柜打
手动
,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵
是
会停的。
喷淋泵
控制柜的
自动
与
手动
控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
消防
自动喷淋
系统
是
如何控制的?
答:
关闭
自动
功能,最简单的方式是将
喷淋泵
控制柜转到
手动
状态。3、
还是
将喷淋系统的功能全部关闭,使之不能动作喷水:该种操作不符合消防管理规定。如需要关闭,可采取将喷淋泵转到手动状态、关闭电源、关闭报警阀组上下端阀门、关闭分区信号蝶阀,打开喷淋末端排水等。
消防
自动喷淋泵
可随便人工手起动吗
答:
不可以,
手动
启动时,要有相应的操作流程,以避免
水泵
开启导致管道超压爆裂,功率越多大,超压问候越大。同时,违规操作对水泵也有损伤。
关闭消防
喷淋自动喷淋
要去管井处,怎么关闭呢?
答:
就可以更换喷头了。消防自喷打开后
喷淋泵
可以现场
手动
或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装置,它虽然对灭火起了很大的作用,但在未发生火灾的情况下,
自动
喷水却会带来非常大的损失。
发生火情时
自动喷淋
系统怎样进行自动
答:
消防泵
是
室内消火栓系统中的核心设备,可以通过多种方式启动,包括直接
手动
启动、消火栓按钮联动强电控制箱启动以及火灾报警控制器远程控制。消防联动控制系统需要控制
喷淋泵
的启动和停止,并监视水流指示器、压力开关的动作信号,以及检修用蝶阀的开启或关闭信号。干式
自动
喷水灭火系统适用于环境温度高于70度或低于...
压力开关动作
喷淋泵
启,然后控制柜打
手动
,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵
是
会停的。
喷淋泵
控制柜的
自动
与
手动
控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜