喷淋水泵
现场能启动但是按停止按钮不能停下。
答:
喷淋泵
控制箱上,是否处于
手动
状态。如果不是处于手动状态,请调整在试按看看能不能停止。如果
还是
不能,那么可能是线路出现问题。找厂家来维修吧
为什么消防系统中
喷淋
系统和消火栓系统不能共用
水泵
?
答:
因为两个系统对水中所含杂质要求不同,消防栓系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。消火栓泵和
自动喷淋泵
启动的条件不同,消火栓泵是通过
手动
打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式...
消防
水泵
起泵无压力怎么回事
答:
报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)二。1.如果不
是
太老的楼,依照新规,消防泵和
喷淋泵
都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在
手动
状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关...
联动消防
泵
,现在问一下,现在消防泵在
手动
(
自动
)状态下,每天总
是
起很多...
答:
咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数
还
不办事。我看到这里真
是
看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:消防
泵
不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就
自动
启动了,等水压到达了预设的...
请问这个
是
消防主机的什么部位,如果消火栓泵和
喷淋泵手动
模式按下按钮还...
答:
不是消火栓泵和
喷淋泵手动
模式 是主机
设置
把它们打到手动就已经脱离主机遥控了 如果没有恢复到
自动
模式按了是无法启动的 你划线的下面两个可能是空位 就是没有设置对应设备
消防
喷淋自动喷淋
,如何关闭?
答:
无法关闭。消防
自动喷淋
系统的工作原理如下:闭式消防喷淋系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,泵就自动启动了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
海湾8302c模块和8301都怎么控制消防
喷淋泵
的启停
答:
也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。2、8301为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线,两颗总线,两颗电源24V线,触电只能控制弱电,不可直接控制220V电源,都
是泵
控制柜中有24V继电器控制。
消防控制室主机在
手动
状态,
水泵
在
自动
状态,发生火灾后水泵可不可以自动...
答:
不能,消防控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于
自动
状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在
手动
,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号
是
不能自动启动
水泵的
。
...
喷淋泵
不定时间
自动
启动,自动控制柜
设置
在
手动
,反馈信号正常,能远 ...
答:
首先看看能让
泵自动
启动的条件有哪些,然后逐一排查。另外检查硬件,看看
是
不是有坏的,有串接粘连的地方
消防泵,
喷淋泵
,水泡泵无火情的情况下,多长时间起次
答:
这个按照规定的
是
每日需要启动一次消防泵的。14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应
手动
启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防
水泵自动
控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情 况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停泵...