55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵设置手动还是自动
喷淋泵
压力开关起动是否打在
自动
上吗
答:
自动
喷水灭火系统中压力开关、中控室与
喷淋泵
三者之间的关系是从其动作进行联动的。 压力开关是一直处于正常状态。 只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。 在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于
手动
状态。
酒店
喷淋自动
打开怎么处理?
答:
就可以更换喷头了。消防自喷打开后
喷淋泵
可以现场
手动
或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装置,它虽然对灭火起了很大的作用,但在未发生火灾的情况下,
自动
喷水却会带来非常大的损失。
消防
自动喷淋
系统与普通喷淋系统有什么区别?
答:
工作原理:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般
是
68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下
自动
喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道提供到管网,...
喷淋
消防
泵
常见故障
答:
- 应在开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。- 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
自动喷淋
系统常见故障及处理办法:一、
喷淋泵
1. 现场
手动
不能启动 - 原因1:电源及电机有问题 - 检测电源配电柜和电机。- 原因2:水泵控制柜有问题。- 检测控制回路或主回路。- ...
...
是
什么样启动的?与
自动
启动和
手动
启动有什么区别?
答:
消防系统中的应急机械启动功能
是手动
闭合消防水泵启动的。因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障,导致不能
自动
或手动启动消防水泵时,通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置,直接手动闭合消防
水泵的
主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是:1、在自动或手动按钮启动消防...
闭式
喷淋
和开式喷淋有什么区别?
答:
从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防
泵
供水。相同之处是都属于
自动
喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以
设置
在一些对水不敏感的部位。
管道过滤器
自动
的
手动泵
会不会停
答:
管道过滤器
自动
的
手动泵
会停。根据查询相关信息显示:
喷淋泵
控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的,打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。
喷淋泵
和消火栓泵平时能经常起泵吗?
答:
2 每周应模拟消防
水泵自动
控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;4 每日应对柴油机消防
水泵的
启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应
手动
启动柴油机消防水泵运行一次;5 每...
发生火情时
自动喷淋
系统怎样进行自动
答:
感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾
自动
报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,
喷淋泵
会自动启动,供水灭火。火灾自动报警及消防联动控制系统:总体功能概述1.火灾自动报警及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥...
你好!消防末端试水时机柜调至
手动还是自动
?
答:
试联动功能时处于自动,试水流指示器、报警阀和水的流速流量可以手动,也可以自动。有一点需要注意,就是报警阀的压力开关有直接起泵功能的,不管机柜处于
手动自动喷淋泵
都启动。这里的机柜指的是消防报警联动控制柜,不
是喷淋泵
控制柜。末端试水时稳压泵控制箱的开关必须处于自动位置。不知道说清楚没有。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜