消防主机及消防泵日常正常运行时应该处于手动还是自动状态
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-06
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8R8GRLQGG4cc8LQFc.html
其他回答
第1个回答 2018-08-14
消防主机在手动状态,水泵在自动状态,主机能不能启动
第2个回答 2018-03-21
新规范里消防泵会有和消火栓按钮的一个联动程序,就是说通过按钮的火警信号会联动启泵。除此以外,不管是消防泵和喷淋泵,都不会联动启泵!喷淋泵是通过湿式报警阀的压力开关启泵的!日常使用当中消防水泵应该放置自动状态!
相似回答
为什么
消防主机
必须
处于手动状态
?
答:
不是必须处于手动状态,按照要求是必须处于自动状态
,24小时有人值班。只是为了避免误报而自动启动设备才调到手动状态的,一般是为了应付检查才设置自动,平时都是手动状态。消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。GB 25506规定的消防控制室管理及应急程...
消防
报警
主机在
无火灾的情况下,
应该处于自动状态还是手动
状态?
答:
明确应在自动状态
。GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。"此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间设...
消防
报警
主机
是否应24小时打
在自动状态
答:
一般情况下处于手动状态
,只有确认火灾后需要进行自动联动灭火才打到自动,如果没人值班,打到自动时如发生误报将会造成设备联动启动,产生不必要的损失。
消防
报警
主机在
无火灾的情况下,
应该处于自动状态还是手动
状态?请各位专 ...
答:
胡说八道了!这里的自动,指的是消防远端设备,例如
消防水泵
控制柜、风机控制柜等,处于
自动状态
。而火灾报警
主机
,在有人24h值班的前提下,可以
处于手动
状态,确认火警后,再处于自动状态。消防控制室通用技术要求 GB25506-2010 4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:c) 应确保火灾自动报警系统、灭...
消防
报警
主机在
无火灾
时应该处于自动还是手动状态
答:
当然是
自动状态
啊,如果设成
手动还
怎么实现
消防
报警的自动值班?
大家正在搜
消防泵手动启动主机没反馈
启动水泵消防主机要调自动吗
消防泵启动主机上有没有反馈
海湾主机启动消防泵
消防水泵运行2小时
消防泵运行振动值标准
消防主机开关机顺序
消防主机远程启泵原理
消防泵运行记录
相关问题
消防报警主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?
消防报警主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?...
请问消防主机处于手动状态,消火栓启泵按钮按下时是否应该启动消...
请问消防主机处于手动状态,消火栓按钮按下后应该可以启泵,依据...
消防水泵控制柜平时是否自动状态
2017新消防法对消防水泵的控制要求
2015新消防法对消防水泵的控制要求
消防排烟系统中,排烟防火阀平时是处于常开还是常闭状态?