55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵设置手动还是自动
什么是闭式喷头和开式喷头?
答:
从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防
泵
供水。相同之处是都属于
自动
喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以
设置
在一些对水不敏感的部位。
消防末端
喷淋泵
控制柜手
自动
转换开关和主备泵转换开关
是
一回事吗...
答:
不是。
自动
转换开关,就
是手动
,自动状态转换。主备
泵
转换开关,就是切换主泵和备用泵工作。
自动喷淋
系统中,
水泵的
电气控制柜上,有自动启动和
手动
启动的转换把手...
答:
这个根据规范要求的
是
将控制柜的
自动
转换到受冻状态的,需要
水泵
房由专人值班才可以的,无人值守的水泵房的需要
设置
在自动状态的。
建筑消防设施
自动
喷洒灭火系统
答:
检查报警阀组功能,确认阀前后压力表读数一致,确认试水设施;测试延时器、水力警铃和压力开关动作,确保
喷淋泵
启动正常。实地启动消防泵和喷淋泵,测试
手动
和
自动
操作模式。进行末端试水,验证系统联动功能。观察稳压系统的稳压泵工作状态是否稳定。测试预作用报警阀的自动报警功能以及充气和排气系统的性能。
喷淋
控制柜是软启动原理,不能
手动
启动
泵
,但开
自动
能够启动什么原因...
答:
有可能
手动
控制回路上的接线松动了,先断开
泵
的主控制回路,用万用表检查下二次回路的手动控制接线
如果
水泵
打到
自动
状态,消防主机打到
手动
状态,这种情况下水泵可以采取...
答:
有两种,一种
是
在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵控制柜上
手动
启动。压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在
自动
状态,主机就会发出信号启动
喷淋泵
...
关于消防
水泵的
启动方式
答:
黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防
水泵
,当黑色指针去到 4、消防主机联动控制。这种控制方式需要用控制模块启动水泵,消防控制主机
设定
好联动公式,当外部设备报警时
自动
联动消防水泵启动。当消防控制主机复位时,消防水泵随即停止。
消防
喷淋
系统水流指示器动作 主机
是
不是直接起
泵
。如果说水流指示器误...
答:
消防
喷淋
系统水流指示器动作, 不能直接起
泵
。
自动
喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动启动供水泵。
消防
喷淋自动喷淋
,如何关闭?
答:
关闭
自动
功能,最简单的方式是将
喷淋泵
控制柜转到
手动
状态。3、
还是
将喷淋系统的功能全部关闭,使之不能动作喷水:该种操作不符合消防管理规定。如需要关闭,可采取将喷淋泵转到手动状态、关闭电源、关闭报警阀组上下端阀门、关闭分区信号蝶阀,打开喷淋末端排水等。
消防控制室对
自动
喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的
是
...
答:
C.消防控制室应能通过直接控制单元
手动
控制
喷淋泵
的启、停,并显示其手动启、停和
自动
启动的动作反馈信号 D.消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号 答案是D 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、...