答:
喷淋泵的手动启动方式与消火栓泵一样,
也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动
。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
喷淋泵手动
启动规范
答:
11.0.1 消防
水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启
泵状态
; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动
启动状态,并应确保24h有人工值班。 11.0.2 消防水泵不应...
喷淋泵
处于
手动
?
答:
这个不应该是手动,应该是自动状态的
。根据规范gb50261-2017规范8.0.6的7 消防水泵启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。
喷淋泵
控制柜在
手动状态
压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
答:
肯定不会启泵,原因是:压力开关的直启线是通过
喷淋泵
控制柜连接到喷淋泵的,压力开关动作的信号先传到控制柜,控制柜必须处于自动启
泵状态
才能启动喷淋泵。喷淋泵控制柜处于
手动状态
时能有通过控制柜上的启动按钮才能启泵,其他所有方式都无法启动。
喷淋泵
的启动方式有几种
答:
3. 手动和自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵
。当水喷淋启动时,压力开关会自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,而在手动状态下则不会启动。4. 中控室的按钮和消火栓按钮都不受手动或自动状态的限制,都可以启动消防泵。5. 直拉线应跨过手动-自动选择开关,直接接在消防泵配电箱的直接启...
喷淋泵
如何
手动
泄压
答:
1、系统侧放水的话,报警阀前端有个放水管打开把水放光。2、供水侧放水的话,要把
泵
前的闸阀关掉,通过报警阀供水侧的阀门来放水。
喷淋泵
启动后必须
手动
停泵吗
答:
喷淋泵
启动后必须
手动
停泵。消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂喷水,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水,开启后需要根据实际情况手动停止。XBD消防喷淋泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质...
消防
水泵
在
手动
启动
状态
下,多线盘上也可以强制停止吗
答:
1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和
喷淋泵
都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在
手动状态
,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而...
消防主机及消防
泵
日常正常运行时应该处于
手动
还是自动
状态
答:
为了防止误动作,日常使用
状态
的时候,
喷淋泵
等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防泵的
喷淋泵
不能打成自动模式只能
手动
,如果改成自动模式就会加压...
答:
1.负责自动接点的继电器损坏,就是与报警主机连接的24V继电器;2。消防报警主机有自动输出,测量一下接点电压,如果有24V输出,那就是报警主机的问题。3。打到
手动状态泵
不运行,说明主继电器没坏;4。检查中间继电器和时间继电器,损坏可能不大,主要是检查与报警主机连接的24V继电器。如果还有问题,HI我...