喷淋泵处于手动?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-26
这个不应该是手动,应该是自动状态的。
根据规范gb50261-2017规范8.0.6的7 消防水泵启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GRG4GFQ4IQeRcQRFGG.html
其他回答
第1个回答 2019-10-25
一般来说喷淋泵用在自动喷水灭火系统中,正常情况下喷淋泵应该处于自动状态。这样一旦发生火灾,喷淋泵就会自动启动,实现灭火功能。
相似回答
消防泵和
喷淋泵
到底是应该设成
手动
还是自动?
答:
喷淋泵 在
消防监控室设置有
手动
/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换
消防主机及消防
泵
日常正常运行时应该
处于手动
还是自动状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,
报警菜单设置为手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
海湾主机显示
喷淋泵
非自动信息怎么处理?
答:
海湾主机显示喷淋泵非自动表明喷淋泵控制柜处于手动状态
,如果发生火警通过消防主机是没法启动喷淋泵的。处理的方法就是到消防泵房将喷淋泵控制柜打到自动状态。
喷淋泵
也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
三种启动方式分别是 自动启动 手动启动 应急启动 喷淋泵在正常情况下是自动启动的
,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来启动水泵。
消防
泵
控制柜平时是要调在自动还是
手动?
答:
在
日常状态下,为了防止误操作,
喷淋泵
等消防泵控制柜通常应设置在自动模式。在此模式下,多线控制盘保持开启状态,报警菜单设置为
手动
。一旦发生报警,系统会显示“自动”字样。在确认火灾后,用户可点击相应按钮实现联动,从而将控制柜切换至自动模式。消防泵是专为消防用途设计的产品,其引进国外技术并...
大家正在搜
消防喷淋泵手动不启动的原因
喷淋泵自动一直启动
消防喷淋泵自动启动
消防泵和喷淋泵的区别
喷淋泵能到压力自动停么
喷淋泵启动方式
喷淋泵有几种启动方式
喷淋泵控制柜要开自动状态吗
喷淋泵
相关问题
消防主机及消防泵日常正常运行时应该处于手动还是自动状态
消防泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启...
消防泵和喷淋泵到底是应该设成手动还是自动?
喷淋泵控制柜在手动状态 压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
请问消防水泵手动和自动区别?
喷淋泵的启动问题
消防各控制系统均处于自动状态,灭火后消防泵是远程按钮停止还是...
消防喷淋泵在手动状态下,管道泄压是否要求起泵?这是那条规范要...