喷淋泵设置手动还是自动
末端试水
喷淋泵
启动后
自动
停吗
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》的规定,消防水泵不应
设置自动
停泵的控制功能,且停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况
手动
确定。规范中还明确了消防水泵从接到启泵信号到正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。此外,消防
水泵的
启动应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位...
消防泵房内,( )
自动
联动控制
喷淋泵
的启动。
答:
首先,我们来理解消防泵房中的
自动
联动控制系统。在消防系统中,
喷淋泵是
关键设备之一,用于在火灾发生时自动启动,通过喷淋头喷洒水或其他灭火介质以控制火势。为了确保喷淋泵能在关键时刻迅速启动,消防泵房内
设置
了自动联动控制机制。这种自动联动控制通常与湿式报警阀组相结合。湿式报警阀是消防喷淋系统中的...
消防
喷淋泵
处于
自动
状态下,不能
手动
启动,合规吗?
答:
正常情况下,是这样子的。应有
自动
,手动切换的,自动状态下,
手动是
不起作用的,主要是防止误操作,导致不改发生的异常现象。
验收湿式
自动喷淋
系统时,应分别核对
喷淋泵
的启动方式有哪些?
答:
湿式
自动
喷水灭火系统的消防
水泵
启动方式有:1.自动启动,包括连锁启动和联动启动;2.
手动
启动,包括消防控制室的远程手动按钮启动和水泵房现场手动按钮启动;3.水泵房现场机械应急启动。
消防机上的远程启动
喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
感应器和
喷淋
系统是一个连锁装置,都是和消防监控系统、
水泵
为一体,感应器在感应到火情时在报警的同时,自动启动水泵。现在的消防都
是自动
的或者安装了监控系统,因为喷淋系统长期不会使用,所以都会把
自动设定
好,一旦自动系统失效,就会使用
手动
。还有有些感应器过于灵敏,会有误报火警,而改为手动控制...
喷淋泵
可以
自动
停止吗?
答:
喷淋泵
会因为故障,
自动
停止故障泵而自动切换备用泵。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法停泵,一、直接在水泵房的控制柜上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上
设置
有远程控制线的,也可以远程停泵
...控制器在系统运行正常状态下要在主机上启动
喷淋泵
该怎么操作?_百度...
答:
主机运行正常状态下,将多线控制盘钥匙放在允许状态,现场
喷淋泵
放在
自动
状态,然后就可以按下按钮启动喷淋泵,收到反馈信号就说明泵已经启动;
喷淋泵
的启动原理是什么?
答:
也发出信号给主机,这时主机就根据
设定
的程序启动
喷淋泵
了。
手动
启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能
自动
启动时,可手动启动。在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立
设置
的。
喷淋泵
控制柜在
手动
状态 压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
答:
肯定不会启泵,原因
是
:压力开关的直启线是通过
喷淋泵
控制柜连接到喷淋泵的,压力开关动作的信号先传到控制柜,控制柜必须处于
自动
启泵状态才能启动喷淋泵。喷淋泵控制柜处于
手动
状态时能有通过控制柜上的启动按钮才能启泵,其他所有方式都无法启动。
请问消防电动
泵
不放在
自动
的情况下、压力开关动作就会启动消防电动泵...
答:
从消防
泵
的控制模式来说,一般情况下都需要打在
自动
模式。手动模式只是在试验或者检修是才用。如果
是手动
模式,正常来说,当压力开关动作后,泵也不会自动启动的。平时打在手动模式是不规范的做法。