55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵设置手动还是自动
如何测试
喷淋泵自动
启泵情况
答:
将控制箱上的状态打到自动,然后开启未端排水装置放水,待水压下降到一定水平之后,
喷淋泵
工作。在
自动喷淋
系统验收检测时,报警控制器和水泵控制柜必须放在自动状态下,通过末端放水试验,测试系统自动运行的各项功能和参数是否达标。在做系统联合调试之前,可以先做局部测试,如
手动
启动喷淋泵,报警主机远程...
消防主机
手动
和
自动
的区别?如何通过主机远程启动
水泵
?
答:
区别二:反应不同。在
手动
状态下不会启动其他的设备(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如
水泵
,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人
是自动
。远程启动水泵要将水泵控制柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
末端试水
喷淋泵
启动后
自动
停吗
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 1.0.2 消防
水泵
不应
设置自动
停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位...
消防对于
水泵
状态监测的归类
答:
消防备用泵通常安装在消防泵房内或消防水池旁,可以
手动
或
自动
启动。3、消防增压泵:消防增压泵是消防系统中的辅助设备,主要用于增加水压,以满足消防系统的要求。消防增压泵通常安装在消防泵房内或消防水池旁,可以手动或自动启动。4、消防喷淋泵:消防
喷淋泵是
消防系统中的特殊设备,主要用于喷淋灭火。消防...
怎么关闭消防
喷淋自动喷淋
系统?
答:
就可以更换喷头了。消防自喷打开后
喷淋泵
可以现场
手动
或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装置,它虽然对灭火起了很大的作用,但在未发生火灾的情况下,
自动
喷水却会带来非常大的损失。
喷淋泵
强行起动运行 关不了 什么原因 如何处理谢谢
答:
先把
喷淋泵
控制柜打到
手动
上,按下停止按钮,手动停止,然后到消防控制室查看是否有相关区域的火灾信息反馈,再排除后,把控制柜开关打到
自动
上,应该就能解决了
自动
喷水灭火系统中压力开关、中控室与
喷淋泵
三者之间的关系什么...
答:
自动
喷水灭火系统中压力开关、中控室与
喷淋泵
三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于
手动
状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全
设定
值时,会自动开阀泄压...
什么
是
闭式
喷淋
系统,开式喷淋系统?
答:
从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防
泵
供水。相同之处是都属于
自动
喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以
设置
在一些对水不敏感的部位。
消防泵的
喷淋泵
不能打成
自动
模式只能
手动
,如果改成自动模式就会加压...
答:
1.负责
自动
接点的继电器损坏,就
是
与报警主机连接的24V继电器;2。消防报警主机有自动输出,测量一下接点电压,如果有24V输出,那就是报警主机的问题。3。打到
手动
状态
泵
不运行,说明主继电器没坏;4。检查中间继电器和时间继电器,损坏可能不大,主要是检查与报警主机连接的24V继电器。如果还有问题,HI我...
喷淋泵
压力开关起动是否打在
自动
上吗
答:
自动
喷水灭火系统中压力开关、中控室与
喷淋泵
三者之间的关系是从其动作进行联动的。 压力开关是一直处于正常状态。 只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。 在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于
手动
状态。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜