55问答网
所有问题
当前搜索:
两相接地短路中性点电流
为什么
中性点
不接地系统中发生
两相接地短路
,
短路电流
中不存在零序分量...
答:
三相不接地系统发生
两相接地短路
,
短路电流
不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流。
中性点
又称“零点”。是指三相或多相交流系统中星形接线的公共点。按运行需要它有接地或不接地等工作方式。从该点引出导线(又称“中性线”)可获得相电压或作为多相整流装置直流电源的负极。三相三线制的不对称电路...
...两相短路与
两相短路接地
两种故障时,故障相
电流
大小关系是什么...
答:
两项
短路
的附加阻抗为负序阻抗,
两项接地短路
的附加阻抗为负序和零序的并联,但是这是
中性点
不接地系统,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个故障电流大小是相等的。
为什么
中性点
不接地系统中发生
两相接地短路
,
短路电流
中不存在零序分量...
答:
所谓零序
电流
,是在三相电路里流不通的电流,它只能在相-地之间流通。三相不接地系统发生
两相接地短路
,
短路电流
不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流。
为什么
中性点
不接地系统
两相接地短路
和两相相间
短路电流
电压波形一样...
答:
因为不接地系统零序不流通,
接地电流
都等于等值电源除以正序负序等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。
电力系统中
两相短路
时
短路电流
怎样流动的?
答:
电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大。电流方向是从电源流向三相
短路点
。相间短路(
两相短路
)。
短路电流
方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向相差180°。短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流...
电力系统中发生不对称短路时,计算
短路点
的
电流
答:
非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即
中性点
不
接地
时,非故障相电压为线电压。二、两相短路
两相短路电流
是三相短路电流的√3/2。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧...
发生
接地
故障时,
中性
线上流过什么
电流
?
答:
而各项的对地电压及对地电容
电流
均发生变化,
中性点
的点位远远偏离大地电位。中性点不
接地
系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
什么是
接地电流
,接地电流与
短路电流
是一回事吗?
答:
当
中性点接地
时,有一相火线接地,这时会产生很大的电流,如果是二相或三相火线接地,当然会产生更大的电流,这就是大
电流接地
系统;如果中性点不接地,当有一相火线接地时,这时的
接地电流
只是电容电流,因为构不成回路,所以接地电流很小,这是小电流接地系统;
短路电流
电力系统在运行中 ,相与相之间...
两相短路
和
两相接地短路
它们是怎样定义的?
答:
1、
两相接地短路
是指
中性点
不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;2、
两相短路
是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;3、三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。在上述各种短路中,三相短路属于对称短路,其他短路属于不对称短路。因此,三相短路可用于对称三相电路分析,不对称短路采用...
在
中性点
不接地系统中,
两相接地
有零序电压,无零序
电流
,那为什么两相...
答:
那是因为零序电压只能存在于相电压中(相对地的电压)中性点不接地系统
两相短路
不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序
电流
只有在
中性点接地
系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两相短路电流和三相短路电流
两相短路和两相短路接地
两相接地短路电压电流特征
两相短路与三相短路电流之比
两相短路三相短路电流关系
两相接地短路的故障电流
三相短路和单相短路电流比较
两相短路电流与电压变化情况
两相短路电流电压变化