什么叫
中性点
直接
接地
?为什么要直接接地?
答:
1、
中性点
直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相
短路
,其
接地电流
很大,使断路器跳闸切除故障。这种大
电流接地
系统,不装设绝缘监察装置。2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是中心点直接接地系统。在380/220V中采用中心点直接接地,是...
中性点
直接接地的系统,发生
接地短路
,反应接地短路的零序
电流
保护中流过...
答:
是的。既然是零序
电流
,说明三者的相位是一样的,所以总电流就是直接相加,即是一相的三倍。
为什么
中性点
直接接地系统单相
接地短路电流
太大,与三
答:
在电网中,当发生单相接地故障时,所有接在同一个电压等级网上的中心点直接接地的变压器都将向故障点提供
短路电流
,当中心
点接地
的变压器数量是容量很大时,单相短路电流值将与三相短路电流值非常接近。因此需要调整电网中中心点直接接地的变压器数量及容量,以将单相短路电流值保持在较小的范围内。
单相
接地
故障,
中性点
有效接地和非有效接地的区别,包括各相电压,各相...
答:
不要讲什么“有效接地和非有效接地”,直接说
中性点接地
和不接地比较清楚一些。1,中性点(直接)接地时,单相接地就构成单相
短路
。故障相短路巨大,故障处电压几乎为零。非故障相
电流
电压变化不大。2,中性点不接地(包括经过高阻抗接地)时,单相接地对系统影响不大。故障相流过的是对地分布电容电流,...
中性点
不
接地
系统中发生单相
短路
时,入地电容性
电流
为什么变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相发生单相
接地
故障,那么
中性点
电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为
短路
了,同时B,C
两相
电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是中性点不接地,各相上的
电流
对地就形成了电容性的电流,...
中性点
不
接地
系统发生单相接地时有大
电流
吗
答:
中性点
不
接地
系统发生单相接地时,由于
短路电流
没有构成回路,所以没有大电流。之所以采用中性点不接地,是因为加强10KV以上的供配电线路的供电可靠性,出现单相接地故障时(中性点不接地系统),可以不切断供电回路,但这决不意味着中性点不接地系统发生单相接地时不是故障,当出现单相接地时(比如A相),...
零序电压,零序
电流
.负序电压.负序电流
答:
当
中性点
直接接地系统(又称大
接地电流
系统)中发生
接地短路
时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。正序、负序、零序的出现是...
两项触电通过人体的
电流
与系统
中性点
运行方式无关吗
答:
1、 人体与带电体的直接接触触电人体与带电体的直接接触触电又可分为单相触电和
两相
触电两种1) 单相触电是指体接触三相电网中带电体中的某一相时,电流通过人体流入大地的触电方式。电力网可分大
接地短路电流
系统和小接地短路电流系统,由于这两种系统
中性点
的运行方式不同,发生单相触电时,电流...
中性点接地
系统和不接地系统 发生单相接地时 另
两相
的电压有什么变化...
答:
中性点
是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为相电压。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统 发生单相接地时 另
两相
的电压无变化——中性线不断。中性点不接地系统,发生单相
接地短路
时故障点不会产生大的
短路电流
,因此允许系统...
中性点
不
接地
三相系统中,发生单相接地故障时,电网的电压和
电流
如何变化...
答:
在
中性点
不
接地
三相系统中,若发生单相接地故障时,电网的电压和
电流
理论上是没有任何变化的。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这
两相
线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间
短路
。