简单电力系统发生
两相接地短路
,故障相
电流
与正序电流的系数范围是...
答:
在简单电力系统发生
两相接地短路
时,故障相电流可以分解为正序电流和负序电流的和。由于接地短路是对称的,负序电流为零,因此故障相电流与正序电流之比的系数范围为1到2。具体而言,当故障相电流只包含正序电流时,系数为1,表示
短路电流
仅流经正序通路;当故障相电流包含正序电流和一个相位相差为120度的...
小
电流接地
系统
两相短路
有零序电压吗
答:
该情况是有的。如果小
电流接地
系统
两相短路
,也是会有产生零序电压的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指
中性点
不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接...
变压器
中性点接地
有
电流
答:
不平衡
电流
类型包含单相故障、
两相
间
短路
、不平衡负荷分配。不平衡电流也可称为负荷不对称电流。2、产生机理 由于变压器副边有零序电流而原边没有零序电流与其相平衡,因此副边的零序电流成为激磁电流,产生了零序主磁通,在各绕组中感应出零序电势,导致相电压不对称使三相电压
中性点
发生位移。零序电流的...
...
接地
可以提高和改善电力系统
两相短路
和三相短路时并列运行的稳定性是...
答:
发电机
中性点
经小电阻
接地
可以抑制单相接地暂态过电压。故障时快速跳闸,消除故障。对
两相短路
没作用。
新手求教..
答:
这四种短路中除三相短路是对称短路,其它各种短路均为不对称短路。图7—1所示为四种短路类型。运行经验表明,在
中性点
直接接地系统中,单相短路故障最多,占短路故障的65%~70%,
两相短路
约占10%一15%,
两相接地短路
约占lo%~20%,三相短路占5%。在中性点直接接地系统中,单相
短路电流
最大,但...
电力
中性点
不直接
接地
的过流保护为什么一般都采用
两相
星形的接线法呢...
答:
在
中性点
不直接接地的系统中,单相接地不会形成短路,可继续运行一定的时间。因此,在中性点不直接接地系统中的过
电流
保护,一般采用
两相
星形接线。当两条线路不同相发生
接地短路
时,就有2/3的机会只切除一条线路,减小了停电范围。注意 1、中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中...
“三相
短路电流
”一定大于“单相短路电流”吗?
答:
在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。其中两相接地短路是指
中性点
不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体...
中性点
不
接地
系统中,
两相
发生
短路
时,三相
电流
电压变化
答:
短路
瞬间短路两线之间电压接近于零,
电流
急剧变大。另外两组线间电压电流变化不大。
单相接地和
两相短路接地
会产生零序
电流
,谁知道 三相短路接地 会不会产...
答:
三相
短路
属于对称短路,应该没有零序
电流
。零序电流是三系统不对称,
中性点
位移,有了零序电压,若是通路则产生零序电流。个人理解,望各位帮忙完善。
当
中性点
直接接地系统中发生
接地短路
时,零序
电流
的分布与什么有关?为...
答:
零序
电流
的分布,只与系统的零序电抗有关。零电抗的大小取决于系统中接地变压器的容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器
中性点接地
的台数时系统零序电抗网络给将发生变化,从而改变零序电流的分布。