55问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路电流和三相短路电流
在无限大容量系统中,
两相短路电流与三相短路电流
有什么关系?
答:
两相短路存在正序阻抗和负序阻抗,三相短路只有正序阻抗,所以
两相短路电流
比
三相短路电流
小。(毕业30年了,印象是这样的)
对于同一短路点,
三相短路电流
是两项短路电流的几倍?
答:
在同一点,
三相短路电流
总是大于
两相短路电流
。两相短路电流是三相短路电流的0.866倍。
为什么在短路计算中
三相短路
的
短路电流
是最大的
答:
通常,
三相短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,
两相短路电流
可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的。
为什么
三相短路电流
大于
两相短路电流
答:
三相短路属对称短路,两相短路、单相短路均属不对称短路。选择校验电气设备时,一般只需近似计算在系统最大运行方法下可能通过该设备的最大
三相短路电流
值。有时需要计算
两相短路电流和
单相短路电流。一般两相短路电流近似看成三相短路电流的(3^0.5)/2,单相短路电流为相电压除短路回路总阻抗。(引自《...
两相
段路电流为什么是根号3/2倍的
三相短路电流
?
答:
设相电压为U,相阻抗为Z。
三相短路电流
I3=U/Z,
二相短路电流
I2=√3·U/2·Z,I2/I3=√3·U/2Z÷U/Z=√3U/2Z×Z/U=√3/2。所以两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。
发电机附近发生故障时,最大
三相短路电流
小于最小
两相短路电流
。这是为什...
答:
两相短路
属于不对称短路,短路电流中有负序电流。三相短路时,短路电流取决于发电机正序电抗,而两相短路时取决于发电机负序电抗(在发电机附近短路,没有外电路阻抗)。发电机是旋转电器,它的负序电抗比正序电抗小,所以这时两相短路的电流比
三相短路电流
大。
最大运行方式下
三相短路电流与
最小运行方式下
两相短路电流
大小关系是...
答:
最大运行方式和最小运行方式的系统容量不同,所以计算出的最大
三相短路电流和
最小
两相短路电流
分别用于校检开关电缆热稳定和保护装置灵敏度。最大运行方式下:两相短路电流是最大运行方式下三相短路电流的0.866倍。最小运行方式下:两相短路电流是最小运行方式下三相短路电流的0.866倍。
两相短路
,
三相短路
有什么区别
答:
如图所示,
两相短路
就是A、B或者B、C再或者C、A任意两相电源之间发生短路,短路容量相对较小,
短路电流
也相对较小。
三相
电源全部发生短路,因为短路容量较大,所以短路电流也相对较大。
为什么短路点发生在发电机附近时间,
两相短路电流
为什么可能大于
三相
...
答:
通常,
三相短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,
两相短路电流
可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的。
电网
短路电流
是怎么计算的?
答:
两相短路电流
是
三相短路电流
的√3/2。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧两相短路时,△形侧超前相电流为其他两相的2倍;△侧两相短路时,Y侧滞后相电流为其他两相的...