55问答网
所有问题
当前搜索:
两相接地短路中性点电流
中性点接地
系统单相
短路
问题
答:
故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的电压为零,然后沿着故障线路电压随着故障
电流
乘以线路阻抗的降压关系逐步上升;非故障相对地和互相之间的电压均不变。这就是中心
点接地
系统的优点,可以保证发生单相接地故障时,各相收到影响最小,故障相对地电压为零,以防止发生人身和设备故障。
电力网
中性点
直接
接地
与不直接接地各有何优缺点,在我国电力系统中的应...
答:
中性点
直接
接地
系统:优点——对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘,因而能显著降低绝缘造价。缺点——单相接地时,为了防止大的
短路电流
损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低,需装设自动重合闸装置等措施;单相短路对邻近通信线路有电磁干扰。中性点不直接接地系统:优点——...
中性点
直接
接地
的电力系统发生单相接地时,各相参数包括
电流
和电压会有...
答:
中心点直接接地系统发生单相接地故障时,接地相对地电压为零或者大幅降低(根据接地故障情况而定),其余
两相
对地电压基本不变。接地相将产生很大的
接地电流
,其余
两相电流
基本不变
为什么
中性点接地
系统发生单相接地后其它
两相
对地电压不升高(请高人...
答:
正常运行时,三相电源中各相对地电压为相电压,各相之间为线电压。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。当发生单相接地故障时,
接地点
与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得
短路
相的电位都是零电位。
中性点接地
方式涉及电网的安全可靠性、经济性;...
在电力系统发生单相
接地
故障时,
中性点
直接接地和中性点不接地系统非故障...
答:
中性点
不接地系统,发生单相
接地短路
时故障点不会产生大的
短路电流
,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成
两相
或者三相故障,造成跳闸事故。系统中一相接地时,出现除...
电网的
中性点接地
为什么和电容的大小有关系
答:
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间
短路
。故在这种系统中,若
接地电流
大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、
中性点
经消弧线圈接地的三相系统 上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以...
征收电力学方面的知识,来者不拒
答:
答:短路,就是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地(指
中性点
直接接地系统)之间发生通路的情况。短路故障发生后,将在系统中产生几倍甚至几十倍于正常工作电流的
短路电流
,强大的短路电流将造成严重的后果。短路类型有:三相短路、
两相短路
、单相接地短路及
两相接地短路
。20、 什么是中性点?中...
在
中性点接地
的电力系统中,以()的
短路
故障
答:
2、我国110kV及以上电网一般采用大
电流接地
方式,即
中性点
有效接地方式,在实际运行中,为降低单相
接地电流
,可使部分变压器采用不接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。二、单相接地介绍:1、单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相...
电压互感器b相
接地
和
中性点
直接接地的区别
答:
在
中性点接地
系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。在电压互感器二次接线上 在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组
两相短路
,两相熔断器熔断。在中性点接地系统中,无b相...
在220kV电网发生单相
接地短路
时,220kV侧变压器
中性点
接地阻抗大小对正序...
答:
当
中性点接地
阻抗较大时,正序
电流
较小,因为中性点接地阻抗的存在会抑制电流,减小电流的流动。相反,当中性点接地阻抗较小时,正序电流较大,因为电流可以自由地流过
接地点
,不会被中性点接地阻抗抑制。因此,在电力系统的设计和运行中,需要合理设置中性点接地阻抗,以满足正常运行和故障处理的要求。