55问答网
所有问题
当前搜索:
两相接地短路中性点电流
不对称短路故障如何计算
短路电流
答:
1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即
中性点
不
接地
时,非故障相电压为线电压。二、两相短路
两相短路电流
是三相短路电流的√3/2。1、两相...
什么情况下会发生不对称
短路
故障?
答:
一定大于单相短路电流吗?
答:
在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。其中两相接地短路是指
中性点
不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体...
中性点
不
接地
系统中,
两相
发生
短路
时,三相
电流
电压变化
答:
短路
瞬间短路两线之间电压接近于零,
电流
急剧变大。另外两组线间电压电流变化不大。
中性点
不
接地
系统发生单相接地故障时,各电压和
电流
如何变化
答:
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和
中性点
及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线
电流
相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了
两相接地短路
的严重...
为什么
中性点
不接地系统,发生金属性
两相接地
故障时,故障点健全相对地电...
答:
由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的
电流
亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。任
两相
之间的电压都是380VAC,任一相对
中性点
的电压都是220VAC。分为A相、B相、C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000...
中性点
直接
接地
系统发生不对称短路,故障处
短路电流
含不含零序分量_百度...
答:
要看短路类型,
两相短路
是没有零序分量的,可以看序网图,正序和负序是并联,与零序网开路,所以
电流
没有零序分量,其他的短路类型应该都有零序电流。
...
中性点
不
接地
系统发生一相接地故障,长时间运行可能造成
两相短路
答:
可能造成
两相短路
,原因就是另外两相的电压升高。因为有些电力系统单相对地的绝缘就是按照相电压设计的,例如有些电力电缆相对低电压绝缘值,就是按照相电压的基准来考虑的。假设A相
接地
,那么B、C相对地电压升高为线电压,针对上述的系统,如果存在绝缘薄弱点的话,极有可能发展成为相间短路。对于电力电缆...
...和非非直接
接地
系统中如果发生了一相短路,其他
两相
有
短路电流
...
答:
中心点直接
接地
系统发生单相短路时,短路相发生
短路电流
,由中心点流回电源,所以其他
两相
没有短路电流流过。中心点不接地系统发生单相短路时,流过短路相的是三相供电回路所存在的电容电流,所以其他两相也会增加电容电流的流过,由于电容电流很小,可以忽略不计。
电力系统
中性点
直接
接地
和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时,各 ...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地
方式。中性点接地方式涉及电网的...
<涓婁竴椤