55问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路与三相短路电流之比
在无限大量容量系统中,
同一地点的两相短路为三相短路电流的几倍
答:
0.866倍。
对于同一短路点,
三相短路电流
是两项短路电流的几倍?
答:
在同一点,三相短路电流总是大于两相短路电流。
两相短路电流是三相短路电流的0.866倍
。
两相
段路电流为什么是根号3/2倍的
三相短路电流
?
答:
设相电压为U,相阻抗为Z。三相短路电流I3=U/Z,
二相短路电流I2=√3·U/2·Z,I2/I3=√3·U/2Z÷U/Z=√3U/2Z×Z/U=√3/2
。所以两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。
在无限大容量系统中,
两相短路
电流
与三相短路电流
有什么关系?
答:
两相短路存在正序阻抗和负序阻抗,三相短路只有正序阻抗,
所以两相短路电流比三相短路电流小
。(毕业30年了,印象是这样的)
为什么
三相短路电流
大于
两相短路
电流
答:
三相短路属对称短路,
两相短路
、单相短路均属不对称短路。选择校验电气设备时,一般只需近似计算在系统最大运行方法下可能通过该设备的最大
三相短路电流
值。有时需要计算两相短路电流和单相短路电流。一般两相短路电流近似看成三相短路电流的(3^0.5)/2,单相短路电流为相电压除短路回路总阻抗。(引自《...
最大运行方式下
三相短路电流
与最小运行方式下
两相短路
电流大小关系是...
答:
最大运行方式和最小运行方式的系统容量不同,所以计算出的最大
三相短路电流和
最小
两相短路
电流分别用于校检开关电缆热稳定和保护装置灵敏度。最大运行方式下:两相短路电流是最大运行方式下三相短路电流的0.866倍。最小运行方式下:两相短路电流是最小运行方式下三相短路电流的0.866倍。
三项与两项
短路电流
之间如何换算
答:
两相短路
电流一般按
三相短路电流
的0.866倍计算。两相短路电流在校验继电保护的灵敏系数时要用到。
电力系统中发生不对称
短路
时,计算短路点的
电流
答:
两相短路
电流是
三相短路电流
的√3/2。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧两相短路时,△形侧超前相电流为其他两相的2倍;△侧两相短路时,Y侧滞后相电流为其他两相的...
发电机附近发生故障时,最大
三相短路电流
小于最小
两相短路
电流。这是为什...
答:
两相短路
属于不对称短路,短路电流中有负序电流。三相短路时,短路电流取决于发电机正序电抗,而两相短路时取决于发电机负序电抗(在发电机附近短路,没有外电路阻抗)。发电机是旋转电器,它的负序电抗比正序电抗小,所以这时两相短路的
电流比三相短路电流
大。
...看进去的正序阻抗等于负序阻抗,在该点发生
两相短路和三相短路
...
答:
两相短路
电流是
三相短路电流
的二分之根三倍(约0.866)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路是两相短路的多少倍
两相短路等于三相短路的几倍
两项短路中三相电流
三相短路电流等于几倍的两相
3相电流和两相电流的关系
短路电流是额定电流的多少倍
两相短路电流和三相短路电流
两相短路电流大于三相短路电流
三相短路和单相短路电流比较