两相接地短路的故障电流
电网
短路电流
是怎么计算的?
答:
非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。
二、两相短路 两相短路电流是三相短路电流的√3/2
。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧两...
...两相短路与
两相短路接地
两种
故障
时,故障相
电流
大小关系是什么...
答:
两项短路的附加阻抗为负序阻抗,两项
接地短路的
附加阻抗为负序和零序的并联,但是这是中性点不接地系统,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个
故障电流
大小是相等的。
电力系统中
两相短路
时
短路电流
怎样流动的?
答:
电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大
。电流方向是从电源流向三相短路点。相间短路(两相短路)。短路电流方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向相差180°。短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流...
两相短路接地
时,
电流
表读数如何?
答:
1、两相短路接地,故障两相电压相等,非故障相电流为零
。2、两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)3、单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等 4、三相短路,三相电压和为零,电流和为零 电路短路:电路短路分电源短路和用电器短路 电源短路:就是把电源的...
电力系统故障
(各种
接地
、
短路
)的分析
答:
中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器绝缘问题。
两相短路
故障中:故障相电压相同为矢量合的电压,由于短路造成阻抗值大大降低,
故障电流
极大。
两相接地短路
也称为异相接地,故障电流为系统计算故障电流的87%.接地类故障均有零序产生。
两相短路
,
短路电流
中含有什么分量呢???
答:
只有正序分量。规定如果abc三相电压相量相差120度,顺时针排序为正序,逆时针为负序,如果三相没有相位差则为零序。只有在不对称故障中,才有零序,负序分量出现。其次,各个序分量相互独立。第三,只有发生接地故障时,才有零序分量。所以,
两相短路故障
时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障
时,...
两相短路电流
计算公式
答:
两相短路电流
计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过
的电流
。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
短路
时,
电流
有正序、负序和零序吗?
答:
(正常
电流
(理想情况):只有正序电流 单相
接地短路
:
故障
相正序、负序、零序电流相等
两相短路
:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
电力系统发生
短路故障
时的特点是什么?
答:
系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为四种:1、单相
接地短路故障
:1、一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别。 3、零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。 2、
两相短路故障
:1、
两相电流
增大...
bc
两相短路
为什么a相
电流
为0
答:
不受影响。因为b,c
两相的故障电流
是零,而不是b,c相电流为0,a相
接地
其他
两相电流
不受影响,所以故障电流为0。
两相短路