55问答网
所有问题
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零序分量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-19
所谓零序电流,是在三相电路里流不通的电流,它只能在相-地之间流通。三相不接地系统发生两相接地短路,短路电流不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I84c8RcQ4GFI8GFcI4L.html
其他回答
第1个回答 2014-09-19
单相接地和两相接地短路有,三相短路没有
第2个回答 2014-11-26
没有构成回路,中性点接地的话才有回路
第3个回答 2014-09-19
单相接地和两相接地短路有,三相短路没有
相似回答
在
中性点不接地系统中,两相接地
有零序电压,无
零序电流,
那
为什么两相
...
答:
那是因为零序电压只能存在于相电压中(相对地的电压)中性点不接地系统两相短路不存在相对地的电压所以没有零序电压
,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
中性点不接地系统中
接地故障时 有
零序电流
吗
?
为什么
说选线系统有...
答:
中性点不接地系统中
接地故障时 有
零序电流
.1)Io大小判别 因为此时故障线路的故障(零序)电流Ijd为全系统的电容电流之和∑Ic减去本线路电容电流 Icz,非故障线路的零序电流为本线路之电容电流 Icz。取全部线路中电容电流最大的三条线路作为接地线路选择对象,并进行下面判别。2)Io 的方向判断 故障线...
为什么
继电保护中说中心
点非直接接地系统中发生接地短路
时会产生
零序
电...
答:
中心点非直接接地系统并不仅是
中性点不接地系统,
还有电阻接地系统、消弧线圈接地系统、经单相变压器接地系统等等。只有中性点不接地系统在
发生短路
时不会产生
零序电流,
其他非直接接地系统都会有零序电流产生。
中性点不接地系统
单相断线
为什么
没有
零序电流
!请帮忙画出电流相量图
答:
中
点不接地系统,
当一相断线时(如B相断线),故障相电流为零,其余
两相电流
大小相等方向相反(即Ic=-Ia)。根据对称分量法,Io=1/3(Ia+Ib+Ic)=1/3(Ia+0-Ia)=0。所以没有
零序电流
。
相间故障
电流
有
零序分量
吗?
答:
相间短路不会形成
零序电流
,因为即使
两相短路
,
两相电流
很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有接地短路才出现零序电流。电力系统中,所谓“短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的接通。在三相
系统中短路
的基本形式有:三相短路,两相短路,单相
接地短路,两相接地短
...
大家正在搜
两相短路电流大于三相短路电流
两相短路电流和三相短路电流
两相短路三相短路电流关系
两相短路与三相短路电流之比
三相短路和单相短路电流比较
短路电流单相为两相之和
为什么没有三相接地短路
三相短路的短路电流
两相短路电流电压变化
相关问题
中性点直接接地系统发生不对称短路,故障处短路电流含不含零序分...
【电力系统暂态分析】中性点不接地系统发生不对称短路,只产生零...
中性点接地系统的接地故障零序分量有什么特点
什么是零序电压?
我也遇到你那个问题,就是中性点不接地系统的故障相和非故障相零...
电压互感器开口三角为什么能检测零序电压
请教一下零序电流和负序电流的区别以及联系,开口电压和零序的区...