中性点不接地系统中,同一点发生两相短路与两相短路接地两种故障时,故障相电流大小关系是什么?
有没有专家来解释一下
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-30
两项短路的附加阻抗为负序阻抗,两项接地短路的附加阻抗为负序和零序的
并联
,但是这是
中性点不接地系统
,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个故障电流大小是相等的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQeLcFRGGLGFRRc4IF.html
其他回答
第1个回答 2017-11-29
正序等效里面还有一个M系数,故障相电流就等于这个系数乘以正序电流,两相短路的时候系数是√3,两相短路接地的时候,如果零序电抗无穷大,那就也是√3,所以相等,聊作补充
相似回答
电力
系统发生短路故障时,
其特点是?
答:
1、单相接地短路故障:
1、一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别
。 3、零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。2、两相短路故障:1、两相电流增大两相电压降低没有零序电流、零序电压。 2...
为什么
中性点不接地系统两相接地短路和两相
相间
短路电流
电压波形一样...
答:
因为不接地系统零序不流通
,接地电流都等于等值电源除以正序负序等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。
中性点不接地系统中,两相发生短路时,
三相
电流
电压变化
答:
短路瞬间短路两线之间电压接近于零
,电流
急剧变大。另外两组线间电压电流变化不大。
中性点直接接地系统
和中性点不接地系统
的
短路
各有什么特点
答:
在
中性点不
直接接地的电力
系统中 ,
短路故障
主要是各种相间短路故障 , 包括不同
两相接地短路
。在这种中性点不直接接地电力系统中 , 单相接地不会造成故障 , 仅有不大的电容性电流流过 , 对电气设备基本无影响 , 但中性
点发生
偏移 , 对地具有电位差 , 其相间电压不平 衡 , 而线电压仍保持不变 ...
为什么
中性点不接地系统,发生
金属性
两相接地故障时,故障点
健全相对地电...
答:
原因如下:1、在三相中心
点不接地系统中,
大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路
接地时,
仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他两相对于此相的电压仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一
相接地
,...
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地
中性点直接接地系统单相接地故障
中性点不接地的电力系统中
中性点接地属于什么接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
电力系统中性点接地
中性点接地属于保护接地吗
中性点经小电阻接地
相关问题
继电保护:中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点...
电力系统发生两相金属性短路时,故障点故障相电压怎样变化?
中性点直接接地系统中,发生两相短路经阻抗Z接地故障,中性点与...
中性点不接地,发生单相短路时.
中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1...
中性点不接地系统,不计电阻影响并认为正负序电抗相等,发生两相...
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零...
中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相的对...