比如某变送器的输出是4到20mA(毫安),4对应0,20mA对应100%,请问任意比例对应的值怎么计算?
举报该问题
推荐答案 2015-06-18
其实这个就是等比例的关系 4~20mA , 对应 0 到 100%(满量程)
简单点就是把20-4=16mA的差值等分100%等份,那么当前的测量值就是这个电流就是
当前电流=(16/满量程)*测量值+4mA
压力变送器 型号 SDMB-1 西安实达同创 找 王工
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FcI8cL8Q48GR8L8F4c.html
其他回答
第1个回答 2015-06-18
=((测量值-4)/16)*100%
相似回答
变送器输出计算问题
答:
其实这个就是等比例的关系 4~20mA , 对应 0 到 100%(满量程)简单点就是把20-4=16mA的差值等分100%等份,那么当前的测量值就是这个电流就是 当前电流=(16/满量程)*测量值+4mA 压力
变送器
型号 SDMB-1 西安实达同创 找 王工 ...
压力
变送器
的
输出
电流
计算
答:
有公式可以
算
的:设压力的量程为A;设
输出
信号的量程为(最大值—最小值)B;当前的测量值为C;输出电流的最小值设为i;那么输出电流为:I=C*B/A+i 本例的输出电流为:1500*(20-4)/(3000+3000)+4=8mA
一压力
变送器
量程是6MPa ,当表头显示50%是,它的实际
输出
应是多少6MPa...
答:
压力变送器的量程是0-6Mpa对应表头0-100%,所以当表头显示50%时,按正比关系算为6/100%等于X/50%所以答案即为1/2的6Mpa即输出压力为3Mpa
从信号输出来看量程0-6Mpa对应4-20Ma,所以输出压力为3Mpa时,按正比关系计算为6/(20-4)等于3/x答案为8mA,加上输出起始值即为12mA....
电3型差压
变送器
测流量,其
输出
电流信号如何
计算
?
答:
首先,
差变测液位时,液位与输出电流成正比的。而液位=压差,所以压差与输出电流成正比
。差变测流量时首先将压差转换为电流信号,电流信号传输到2次仪表,再通过2次仪表内的开方器把电流信号转换为流量。公式:流量=电流的平方根,通过数学转换也就是:流量的平方=输出电流 ...
变送器
量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma
答:
对于线性
变送器
如压力变送器来说,式中的K=1 由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100% 可得:
输出
8mA时,实际测量值=50KPa 实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%, 25%,50%,75%,100% 一下...