一压力变送器量程是6MPa ,当表头显示50%是,它的实际输出应是多少6MPa?详细的计算过程,谢谢!

如题所述

压力变送器的量程是0-6Mpa对应表头0-100%,所以当表头显示50%时,按正比关系算为6/100%等于X/50%所以答案即为1/2的6Mpa即输出压力为3Mpa
从信号输出来看量程0-6Mpa对应4-20Ma,所以输出压力为3Mpa时,按正比关系计算为6/(20-4)等于3/x答案为8mA,加上输出起始值即为12mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-18
12mA,对应输入压力3MPa

输出范围×50% + 输出起始值 = (20mA-4mA)×50% + 4mA = 12mA
相似回答