电流变送器计算电流的方法

已知:U=380V P=45KW ,电流互感器变比为150/5,电流变送器输出12mA

求电机此时的运行电流?
求电气高手详解。。。

变送器计算电流的方法:
Q=0.01252αεβ2D2(⊿P/ρ) ^ (1/2)

Q:体积流量(m^3/h)
α:流量系数(由孔板厂家提供)
ε:流束膨胀系数(0.88~0.99)
β:节流件开孔直径比d/D
ρ:被测流体密度(kg/m^3)
⊿P:差压变送器测得的差压值(kgf/m^2)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-09
你的电流互感器的变比是150:5,输出信号给电流变送器,电流变送器的输出信号应该是DC 4-20mA
电流变送器0-5A,对应输出是DC4-20mA,当电流为0时,输出信号是4mA,当电流为5A时,输出信号是20mA,电流为增加1A,输出信号就是(4mA+3.2mA),电流为2A时,输出信号就是(4mA+3.2*2mA),以此类推,输出是线性的,所以12mA,对应的实际电流应该是2.5A
电流互感器的变比是150:5,实际输出电流是2.5A,则电机的实际运行电流是75A

不知道我这么说你能明白吗?本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-10
如果你的电流变送器是在输入5A时输出20mA,则电流互感器输出电流3A,因此此时电机运行电流为3*30=90A。追问

电流变送器输出12mA,看清楚???

追答

电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(百度百科),或者你的电流变送器是其它的,请说明是哪种电流变送器

第3个回答  2020-12-18

如何正确计算电流方法

第4个回答  2013-07-10
一般45KW的三相电机的额定电流在90A左右,也就说,经过互感器的电流为100/5=90/X,那么X=4.5A,这个是额定电流值,如果设定运行电流超过60A就保护输出的话,那么,同样利用100/5=60/X这个公式,那么X=3A,也就是说,在电流互感器二次侧输出3A电流的时候就要有保护输出。但是在你这个问题中,电机是如何控制的,是变频控制还是常规控制,具体是实际输出电流的大小是根据负载的大小来决定的。如果实际运行的电流是额定电流的话,那么你这个60A就不对了,所以请最好说明你的问题,控制方式,正常的运行电流是多大?追问

电机是常规控制,电流互感器变比为150/5,电流变送器输出12mA,我就是想要是你教我算啊!

追答

相似回答