55问答网
所有问题
功率变送器的计算
一只正向功率功率变送器额定电流为5A,额定电压为100V,满量程为866W,输出4—20mA。当输入校验电流为2A时,二次功率为几瓦,输出为几毫安?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
5A对应866W,2A对应0.4*866w=346.4W。输出量程变化范围是16mA,乘以0.4,等于6.4mA。则实际输出为4+6.4=10.4mA
详细的内容可参考SST3-WD-3型功率变送器资料,或者致电010-51268618讨论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QR48LFFGR.html
其他回答
第1个回答 2020-12-25
变压器的功率和电机计算
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
求助
功率变送器的
DCS量程
答:
举个例子:
功率变送器
输入电压是100V(PT一次侧是6KV,二次侧是100V),输入电流是5A(CT一次侧是800A,二次侧是5A),那么量程这么来设置:P=1.732×100×5=866W,866W是变送器二次侧对应最大量程,只要乘以PT、CT变比,就折算到一次侧值,即866×(6000/100)×(800/5)=8.3136MW,...
功率变送器的
原理是什么?
答:
0除以120等于80/120 经过约分,80/120=8/12=2/3 附加***:最大公约数 最大公约数可以用于约分 碾转相除法 120➗80=1……40 80➗40=2 所以,120和80的最大公约数为40 你的回答被采纳后将获得:系统奖励15(财富值+成长值)15分钟内回答被采纳后将获得:系统额外奖励20(财富...
标准
功率变送器的
功率是多少
答:
电力系统
功率变送器
二次侧输出为:1.732*100V*5A=866W,一次侧看pt、ct变比。
功率
因数
变送器
答:
跟据每个电气元件的功率因数反算出无功功率,加起来就是总的无功消耗,再用来计算功率因数
。计算时要注意,电路内应没有任任何的无功补尝设备。问题八:w502 347t电位器在fg―72l功率因素变送器起什么作用 功率因数变送器里面通常有3-4个精密电位器,有平衡用的,也有调满度、调零点。。。需要根据...
如何效验
功率变送器
答:
1;按接线图正确接入标准5A(
功率变送器
量程电流)和标准电压(220/380V)。通过
计算
P=I*U=5*220=1100w与功率变送器实际输出电流4--20mA比较。此时功率变送器输出应为20mA。2;当输入电流和电压为0时,此时功率变送器输出应为4mA。3;改变输入电流和电压,算出功率变送器出相对应的输出值与功率...
大家正在搜
功率变送器功率怎么算
有功功率变送器量程计算
功率变送器量程怎么算
功率变送器的基本原理
变送器的精度如何计算
bs4p功率变送器
功率变送器
交流功率变送器
压力变送器功率
相关问题
如何效验功率变送器
急!关于功率指示信号转换成4~20MA信号的功率量程范围的计...
想请问下功率的计算问题,当我校验功率变送器的时候全有功角度为...
标准功率变送器的功率是多少
电流变送器计算电流的方法
压力变送器计算
怎么算低功耗压力变送器
试用具体实例来说明功率变送器的原理和功能?