电3型差压变送器测流量,其输出电流信号如何计算?

如:0-5的量程,目前流量如果是3.5,那么其输出电流信号是多少?
是不是 3.5的平方/5的平方,再乘以16,再加4。等于11.84MA
请解释,谢谢。。
1楼你好象错了,流量与差压的平方根成正比,与输出电流亦是。
照你的意思是 流量与差压的平方成正比?

首先,差变测液位时,液位与输出电流成正比的。而液位=压差,所以压差与输出电流成正比。
差变测流量时首先将压差转换为电流信号,电流信号传输到2次仪表,再通过2次仪表内的开方器把电流信号转换为流量。公式:流量=电流的平方根,通过数学转换也就是:流量的平方=输出电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-07
不对,教你一个简单的方法。
3.5/5=0.7 0.7(70%)开方等于0.83666
0.83666乘以16等于13.38 再加4等于17.38MA

如果校验变送器,有五点固定数值:

量程% 0 25 50 75 100

电流值MA 4 12 15.31 17.86 20

有点问题,我回答的是流量变送器(本身开方)的校验值,就是输入百分之50的差压值,电流输出为15.31MA。其他一一对应。这个方法校验变送器用。
你的问题,如果是室内监视表显示3.5,那么电流信号就应该是3.5/5=0.7*16=11.2+4=15.2MA,因为流量显示是已经开方后的。他与电流已将对应了。

你的系统在哪开方? 变送器还是室内有开方器? 电三型变送器???? 现在好像用智能的多了。
看你的问题咱俩应该是同行。