答:
按规定,
变送器的精度定义是:在规定温度下,最大量程时的最大误差的百分比
。比如:量程0-5米,在5米时的最大误差是0.2米。则变送器的精度是:0.2/5*100%=4
双法兰
液位
计怎样
计算
迁移?怎样设量程?
答:
在零液位时,变送器上的差压就是迁移量。量程根据取压口的距离来计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g
式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体密...
差压
液位
计 怎么
计算
量程
答:
PB=PA+Hρg (1);式中: H——液体高度; ρ——被测介质密度; g——被测当地的重力加速度。由式(1)可得: ΔP= PB-PA= Hρg ;在一般情况下,被测介质的密度和重力加速度都是已知的,因此,差压计测得的差压与液体的高度H成正比,这样就把测量液体的高度的问题变成了测量差压的问...
如何根据
液位
高度
计算
吹气式液位计的
变送器
压力范围
答:
(密度) * (9.8m/s^2) * (
液位
最大值,单位米) = 范围上限 (单位Pa)或 (密度 / 水的密度)* (液位最大值,单位厘米) = 范围上限 (单位 cmH2O)范围下限:我一般取0,有人喜欢 零位升高,我不喜欢。零位升高时,下限是负值 范围下限(单位Pa) = - (密度) * (9.8m/...
用差压
变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
P=密度*g*H
,比如:液体的高度为10M时,变送器的量程应当设为 1.0*9.8*10=98KPA
用差压
变送器计算液位
答:
安装好后,假定空罐时
变送器
读数为X,单位统一按KPa,那么下限直接设置为:X,上线设置为:X+ρ1gH。
单法兰压力
变送器
测量
液位
,变送器安装在容器底部,容器高两米,怎么算...
答:
液柱产生的压力:P=ρgh,依据公式压力大小只和液柱的高度、液体的密度、当地重力加速度有关系,和罐体的底面直径无关,压力
变送器
的量程可根据公式
计算
。具体要看你是测量什么介质、变送器安装位置距离底部有多少米,如果是水,△P=ρgh,2、2m水柱的压强,大致就是20kPa ...
用差压
变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
接下来
算出
负压:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 ...
仪表
液位变送器
-液位的
计算
问题?
答:
1.MAX.W.P 是最大工作压力的缩写,指你的表可耐最大3.5Mpa 的压力。2.变送器显示-2000mm~+500mm而不是+500~+3000mm,是因为你对零点做了2500mm的负迁移。3.1.9Kpa=1(水的密度)*9.8(重力)*大约0.2(高度),没有猜错的话,你的
液位变送器
下法兰口距罐底应该是200mm高左右。
PDS差压
变送器
测除氧箱水位怎么算量程,我的灌是密闭式的,高度2米8...
答:
跳过
计算
中的单位换算,(有兴趣你可以自己琢磨一下)
变送器
的量程为=以毫米表示
液位
高度值×重力加速度值×以吨/米³或者克/厘米³表示的介质密度值。最后单位为帕斯卡(Pa);工程上可以取重力加速度10,水的密度为 1t/m³ 或 1g/cm³即:2800×10×1=28000Pa=28KPa ...