答:
5A对应866W,2A对应0.4*866w=346.4W。输出量程变化范围是16mA,乘以0.4,等于6.4mA。则实际输出为4+6.4=10.4mA 详细的内容可参考SST3-WD-3型
功率变送器
资料,或者致电010-51268618讨论。
求助
功率变送器
的DCS量程
答:
举个例子:
功率变送器
输入电压是100V(PT一次侧是6KV,二次侧是100V),输入电流是5A(CT一次侧是800A,二次侧是5A),那么量程这么来设置:P=1.732×100×5=866W,866W是变送器二次侧对应最大量程,只要乘以PT、CT变比,就折算到一次侧值,即866×(6000/100)×(800/5)=8.3136MW,...
功率
因数
变送器
答:
跟据每个电气元件的功率因数反算出无功功率,加起来就是总的无功消耗,再用来计算功率因数
。计算时要注意,电路内应没有任任何的无功补尝设备。问题八:w502 347t电位器在fg―72l功率因素变送器起什么作用 功率因数变送器里面通常有3-4个精密电位器,有平衡用的,也有调满度、调零点。。。需要根据...
想请问下功率的
计算
问题,当我校验
功率变送器
的时候全有功角度为0,而无...
答:
30度时,有功=视在
功率
×cos30=0.866视在功率
功率因数
变送器功率
因数怎样定位
答:
功率
因数为0.5L(负载为感性,功率因数0.5)时输出为4mA 即系统负荷为感性时,功率因数从1变化到0.5,功率因数
变送器
输出从12mA变化到20mA 如何从功率因数变送器的输出值
计算
出功率因数。PF=(I-4)/16+0.5,当I≤12mA时,容性 PF=1-(I-12)/16, 当I≥12mA时,感性 功率因数没有正负...
标准
功率变送器
的功率是多少
答:
电力系统
功率变送器
二次侧输出为:1.732*100V*5A=866W,一次侧看pt、ct变比。
如何使用
变送器
的标度化值和规一化值。
答:
标度化值(SVA)SVA :=I16[1..16]<- 215..+215-1> (Type 2.1)没有定义测量值的分辩率,如果测量值的分辩率比LSB的最小单位粗,则这些LSB位设置为零。为了传输工程值如电流,电压,
功率
等用它们的物理单位传输(即A,kV,MW)。量程和小数点位置是固定参数。例如:电流:103A;传输值...
急!关于
功率
指示信号转换成4~20MA信号的功率量程范围的
计算
。
答:
建议选择量程40kW至45kW的
功率变送器
。电机的额定功率为30kW,考虑电网电压波动等因素,假如电压波动+20%,根据P=U^2/R,功率波动44%.30kW*1.44=43.2kW
功率变送器
的技术指标
答:
输入:单相、三相三线、三相四线 电流 0~5A直接输入或CT次极输入 电压 0~380V直接输入或PT次极输入输出:
功率变送
输出DC4~20mA或用户指定规格;电能以光耦集电极开路输出或继电器无源接点输出,正、负向各一路。执行标准:GB/T 13850-1998、IEC688:1992准确度:0.2%、0.5%整机功耗:≤5VA...
功率变送器
的工作原理
答:
功率变送器
主要由三相隔离采样电路、A/D转换器、单片机、DSP器件、D/A转换器、定标放大器和专用厚膜集成V/I转换器组成。三相交流输入信号经三相隔离采样电路后,形成三相电流、三相电压信号的共地跟踪电压信号,在单片机控制下由A/D转换器对其进行多点同步采样,采样得到的数据由DSP器件按电工原理
计算
出被...