55问答网
所有问题
已知一压力表变送器,量程范围为0-10Mpa,对应输出电流为4-20mA,求输入输出表达式及灵敏度
已知一压力表变送器,量程范围为0-10Mpa,对应输出电流为4-20mA,求输入输出表达式及灵敏度。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-11-11
I=[(P-MA)/(ME-MA)]·16+4
I为输出电流 P为被测压力 MA为0MPa ME为10MPa
第2个回答 2014-11-11
亲,
压力变送器
的精度等级是0.5吗?
输入/输出表达式:I=(20-4)P/(10-0)
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
压力变送器
的
量程为0-10MPa,输出
信号
为4-20mA,
模拟量
输入
模块的量程为4...
答:
“
压力变送器
的
量程为0-10MPa,输出
信号为4-20mA,模拟量输入模块的
量程为4-20mA,
转换后的数字量为0-27648”。就是说经变送器和模数转换,数字 0-27648 对应表示 0-10MPa(4-20mA);
台两线制
电流输出
型
压力变送器,
其
量程范围为0
~
10MP,对应
的
输出电流为4
...
答:
一台两线制
电流输出
型
压力变送器,
其
量程范围为0
~
10MP,对应
的
输出电流为4
~
20mA
;这是你问的问题,首先,你的问题
,压力
的单位是
MPa,
而不是MP;然后是回答如下:
有一台
压力变送器
的
量程范围是0
~
10mPa,对应输出4
~
20mA电流,
请问当压 ...
答:
2
Mpa,
5Mpa,8
Mpa对应
的
电流为
7.2
mA,
12mA,16.8mA。
压力变送器
的
量程是0
-
1MPa
输出为4-20ma
模拟量
输入
模块...
答:
压力变送器
的
量程是0
-
1MPa
输出为4-20ma
模拟量输入模块的
量程是4-20ma
、转换后的数字是34564-20之间跨度是16mA数字跨度27648那么27648/16=1728也就是每毫安1728,那么6mA就是起点4mA加2mA也就是0+1728*2=3456谢
压力变送器量程为0
-5
MPA输出
信号
4-20MA求输出
为
10
%.25%.50%.75%.10...
答:
压力变送器量程为0
-5
MPA输出
信号
4-20MA求输出
为10%时输入=0.5MPA,输出为5.6MA,当.25%.时输入=1.25MPA,输出为8MA,50%.时 输入=2.5MPA,输出为12MA,当75%.时 输入=3.75MPA,输出为16MA,100%时 输入=5
MPA,输出为20MA,
大家正在搜
压力变送器量程与测量范围
压力变送器量程范围
压力变送器量程范围更改
变送器的量程和测量范围
—1到10kpa变送器量程
压力变送器的量程比
压力变送器的量程比是多少
压力变送器量程怎么看
压力变送器量程可以扩大吗
相关问题
台两线制电流输出型压力变送器,其量程范围为0~10MP,对应...
压力变送器的量程为0-10MPa,输出信号为4-20mA,模...
有一台压力变送器的量程范围是0~10mPa,对应输出4~20...
压力变送器量程为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10...
量程为0~10mpa的压力变送器的输入信号
请问压力表量程是0到1MPA 输出时4到20ma 那我10-...
有一台电动差压变送器配标准孔板测量流量,差压变送器的量程为1...
用精度为0.5级、量程为0-10mpa