55问答网
所有问题
当前搜索:
24v继电器消防强切接线
消防24v继电器
经过交流接触器怎么
强切
市电开关?
答:
1:
消防
模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触器的A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上。(A1和A2是接触器的线圈端子)3:220V的L接到接触器的...
消防强切
电源怎么
接线
?
答:
1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为...
消防24v继电器强切
接法 松江1825模块
答:
如上图所示
消防强切
怎么
接线
答:
按照上图侧面的分励脱扣,
接线
时取的是无源常开点,
24v
联动吸合线圈,断开触点,产生切断电源 请在此输入您的回答
消防24v继电器
经过交流接触器怎么
强切
市电开关?
答:
1:
消防
模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触器的A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上。(A1和A2是接触器的线圈端子)3:220V的L接到接触器的...
24v消防
连动.怎么经过220v 的交流接触器来
强切
市电开关.
接线
步揍需要...
答:
1:
消防
模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
原理 一般情况下,脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈。再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。非消防电源空气开关上...
消防强切
怎么接,如图中 右侧 1和2是一组常开端子 1和3是一组常闭端子...
答:
这个需要加
24v
中间
继电器
,取一对常闭的线圈链接如下
谢谢 请问
消防强切
模块和
继电器
怎么
接线
!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,
强切
模块电源部分接入+24 -
24V
端子,反馈部分接入
消防
反馈端子。不是正规厂家做的,这个
继电器
就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防强切
怎麽
接线
?怎么接到续
电器
上啊 ?求解啊 !师傅
答:
动作后闭合的触点提供给
强切
装置的动作线圈就可以了,另外在强切装置上还有一副正常状态下常开,动作后闭合的辅助触点,此触点接控制模块的无源反馈。如果是220V线圈,需加装中间
继电器
,将强、弱电分离,
消防24V
动作中继器,通过中继器来控制强切装置,接法基本相同。