55问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱消防强切模块怎么接线
配电箱消防强切模块怎么接线
答:
配电箱消防强切模块的接线步骤如下:
1、在强切配电箱上标记好电源输入和输出的位置以及线缆的类型。2、将电源线连接到强切配电箱上
,并确保正确紧固螺丝,同时安装好外壳。3、进行负荷线的接线,注意负荷端子要紧固牢固,不允许出现断路现象。4、进行接地线的接线操作,将接地线连接到指定端子上,并进行测...
配电箱消防强切模块怎么接线
答:
该接线的步骤如下:
1、将强切控制箱与消防控制中心或火灾报警控制盘相连。2、根据接线图,将电源线接入强切控制箱的电源接线端子
。将需要被强切的非消防电源线路引入强切控制箱,并按照接线图连接至相应的切出端子。4、确保所有接线都符合电气安装规范,接线应牢固、可靠,无裸露线头。5、接线完成后,应通...
消防强切
电源
怎么接线
?
答:
如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行
。1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系...
谢谢 请问
消防强切模块
和继电器
怎么接线
!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,强切模块电源部分接入+24 -24V端子,反馈部分接入消防反馈端子
。不是正规厂家做的,这个继电器就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防
强起线
接线
图
答:
消防强切模块接线方法是进线,信号(Z1,Z2)电源(D1,D2),出线,反馈信号和启动信号
。消防控制模块接线图 具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上。1、800的接线方法:2、高压大功率设备的连接方法:参考资料:百度百科-eps消防应急电源 ...
带
消防强切
点(自带蓄电池)的日光灯,由
配电箱
控制照明,请问从配电箱到灯...
答:
从
配电箱
到镇流器拉三根线,如图,正常照明通过开关接到L端, L`(有一点哈)为充电线,照明配电箱空开前端引线,N为零线。
...
怎样
连线来通过
消防
控制中心电脑对
配电箱
进行
强切
答:
从
消防
控制中心的电脑中引出一组24V电源、一组信号线接到输入输出
模块
上,然后从输入输出模块输出一组24V电源到中间继电器的线圈上,分励脱扣器的反馈线直接与输入输出模块的反馈端连在一起,至于分励脱扣的红线公共端接在中间继电器的公共端上,再从公共端接一根线到中间继电器的线圈上。
24v
消防
连动.
怎么
经过220v 的交流接触器来
强切
市电开关.
接线
步揍需要...
答:
1:
消防模块
24V控制输出端接DC24继电器的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触器的A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上。(A1和A2是接触器的线圈端子)3:220V的L接到接触器的...
利达6800一1电源
模块
用输入输出模块在
强切
上
怎样接线
答:
1、电箱要具备切电功能,有四根线,两根信号线,两根电源线,
作为模块进线
,接好模块,从模块接出4根线。2、其中两根是回答线,两根是24V电源线,配电箱会提供消防端子,用万用表测量兆欧,有线圈阻值的就是接电源线,把配电箱总开关关掉,两个段子为常闭点,合上开关端子为常开点的那两个端子为...
应急照明
配电箱消防强切怎么接线
答:
应急照明
配电箱
一般不
强切
,是强起,就是电源24伏经过继电器或者接触器线圈控制动作闭合接触器或者继电器敞开点闭合强制点亮通电。另外信号线连接平时常开动作闭合的一对反馈的。