分两种情况:1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
。a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的...
门禁系统
消防
实现
强切
的正确接法是?
答:
弱电的隔离转换。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间
继电器
,把
24V的消防
跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现非消防电源
强切
。
24v消防
联动经过交流接触器怎么
强切
市电开关
答:
有交流接触器的一般是应急照明配电箱,切电的配电箱在主断路器上有脱扣器附件,也就是大闸上有线引出。单单就切电而言:1:
消防
模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入...
门禁系统
消防
实现
强切
的方式是什么?
答:
弱电的隔离转换。.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,
强切
模块电源部分接入+24 -
24V
端子,反馈部分接入
消防
反馈端子。不是正规厂家做的,这个
继电器
就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。