24v继电器消防强切接线
消防强切
怎么接,如图中 右侧 1和2是一组常开端子 1和3是一组常闭端子...
答:
这个需要加
24v
中间
继电器
,取一对常闭的线圈链接如下
请教
消防强切
问题
答:
强切
使用分励脱扣,
继电器
的常开一段接外部控制电源
24V
或者220V ,另外一段接脱扣线圈,还有一根线圈线直接接到外部控制电源的另外一段,主要是要看好线圈的电压,直流还是交流。如果是220V的从断路器的上段取电较稳妥。
谢谢 请问
消防强切
模块和
继电器
怎么
接线
!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,
强切
模块电源部分接入+24 -
24V
端子,反馈部分接入
消防
反馈端子。不是正规厂家做的,这个
继电器
就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防强切
怎麽
接线
?反馈线,
24v
分别接到
继电器
的哪个点上?这几个点在继 ...
答:
24接
继电器
的线圈 A1 A2 信号(反馈)接继电器的常开
消防强切
怎麽
接线
?怎么接到续
电器
上啊 ?求解啊 !师傅
答:
动作后闭合的触点提供给
强切
装置的动作线圈就可以了,另外在强切装置上还有一副正常状态下常开,动作后闭合的辅助触点,此触点接控制模块的无源反馈。如果是220V线圈,需加装中间
继电器
,将强、弱电分离,
消防24V
动作中继器,通过中继器来控制强切装置,接法基本相同。
消防强切
模块到
继电器
和脱扣器的
接线
图,谁能画个草图给我啊,跪谢了_百...
答:
这个很简单的,就是
消防24伏
电源线路经过输入输出模块的电源线
接线
柱,出线后连接
继电器
的线圈,模块反馈线出线连接继电器常开,动作闭合的一组触点,继电器常开动作闭合的另一组触点连接脱扣器的线圈即可。,
消防24v继电器
怎么控制380的空气开关
答:
消防
24v继电器
的常开触点接380的空气开关的脱扣线圈,
24V继电器
的线圈接消防模块。动作过程,消防模块动作,控制继电器动作,继电器的线圈带动空气开关跳闸,这种控制叫
消防强切
。消防强切:分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就...
...开关脱扣有个220v接点怎么接
继电器
上实现
消防强切
答:
用220V电源,同
24V继电器
常开点串联接到脱扣端上。用
消防
模块控制24V继电器,消防中心给
强切
时24V吸合达控制。
消防
报警系统中非消防电源
强切
脱扣是220v/380v的怎么
接线
?
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的...
分励脱扣器怎么实现
消防强切
答:
消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间
继电器
,把
24V的消防
跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能 ...