55问答网
所有问题
当前搜索:
24v继电器消防强切接线
施耐德4p漏电开关
消防强切接线
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回
消防
系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的...
消防强切
如果没有
24v
电源怎么办?
答:
这个
强切
如果没有
24v
电源 线圈的话,就需要加 中间
继电器
转换,用联动24v控制吸合线圈来闭合220v或者 380v 的触点,使之形成动作,实现强切。
总空开上后加的
消防强切
怎样
接线
答:
哪一组是反馈
接线
端。然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间
继电器
的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入
消防
低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间...
总空开上后加的
消防强切
怎样
接线
答:
哪一组是反馈
接线
端。模块的工作原理:模块内装有一个小型
继电器
,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状;消防强切模块的方法:消防强切模块根据不同的品牌
接线
方法也各有差异,一般的强切模块需要提供信号电源Z1和Z2两个端子,
24伏
电源D1和D2两个端子,输出端需要反馈信号和启动信号连接到配电箱上。
电气系统图加
消防强切
怎么画
答:
电气系统图加
消防强切
需要在原来图纸上加上分励脱扣器即可:分励脱扣器的详细信息如下:分励脱扣器其实就是分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间
继电器
,把
24V的消防
跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器...
松江的
强切
:模块与脱扣、
继电器
如何
接线
?急急急!
答:
脱扣分220V脱扣和
24V
脱扣,24V脱扣可利用1825有源控制方法
接线
,220V脱扣,利用配电箱内存在220V的零线和火线接
继电器
,1825有源输出端控制继电器闭合,形成继电器的开关性能,选择一常开点做为模块反馈信号,当模块动作时,继电器闭合,220V脱扣系统形成,常开变常闭,形成,无源反馈信号 ...
总电源
消防强切
加
24v
分离脱扣
接线
图
答:
这要取决于你的脱扣器是加压脱扣还是失压脱扣。图纸是不一样的。不过都要用一个
24V的
电源和一个结点。是常开结点还是常闭结点,取决于你的脱扣器是加压脱扣还是失压脱扣。如果是加压脱扣,则用常开结点,该结点闭合,将24V加在脱扣线圈上,总电源断路器脱扣。如果是欠压脱扣,则用常闭结点,该结点分开...
阿波罗
消防
模块448B怎么
接线
到
强切继电器
答:
(风机
消防
联动
接线
是 起动 反馈 4根线通过
24V继电器
接到风机控制箱上自动上 ) (280度风阀联动是串联到风机控制箱2次线上)(280度风阀无源点与监视模块联接)注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块 ...
消防强切
问题
答:
如果你是业主,或者承包单位的采购,只要跟供应商说清楚就可以了,实际上就是在控制箱里装了一个
继电器
,通过
消防
报警系统的输入输出模块或者控制柜发出的消防联动信号(一般都是
24伏
电压信号),进行相应的动作切换:风机和照明就是指解切断供电回路(继电器的桩头是串联在控制回路里的,只要断开风机或者...