强切模块继电器反馈接哪里
谢谢 请问消防
强切模块
和
继电器
怎么接线!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,强切模块电源部分接入+24 -24V端子,
反馈部分接入消防反馈端子
。不是正规厂家做的,这个继电器就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防
强切
怎麽接线?
反馈
线,24v分别接到
继电器
的哪个点上?这几个点在继 ...
答:
24
接继电器
的线圈 A1 A2 信号(
反馈
)接继电器的常开
消防
强切模块
到
继电器
和脱扣器的接线图,谁能画个草图给我啊,跪谢了_百...
答:
这个很简单的,
就是消防24伏电源线路经过输入输出模块的电源线接线柱,出线后连接继电器的线圈
,模块反馈线出线连接继电器常开,动作闭合的一组触点,继电器常开动作闭合的另一组触点连接脱扣器的线圈即可。,
松江的
强切
:
模块
与脱扣、
继电器
如何接线?急急急!
答:
脱扣分220V脱扣和24V脱扣,24V脱扣可利用1825有源控制方法接线,220V脱扣,利用配电箱内存在220V的零线和火线
接继电器
,1825有源输出端控制继电器闭合,形成继电器的开关性能,选择一常开点做为
模块反馈
信号,当模块动作时,继电器闭合,220V脱扣系统形成,常开变常闭,形成,无源反馈信号 ...
门禁消防
强切
怎么接?
答:
门禁系统消防实现
强切
原理 一般情况下,脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈。再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防系统。非消防电源空气开关上面...
消防
强切模块
到
继电器
和脱扣器的接线图,谁能画个草图给我啊,跪谢了...
答:
单输入单输出
模块
的电源线连接
继电器
线圈,报警线连接继电器的常开点,动作吸合线圈后变成常闭点
反馈
信号。
消防
强切
怎么接线
答:
按照上图侧面的分励脱扣,接线时取的是无源常开点,24v联动吸合线圈,断开触点,产生切断电源 请在此输入您的回答
消防
强切
的接线图
答:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是...
总空开上后加的消防
强切
怎样接线
答:
哪
一组是
反馈
接线端。然后用导线分别与
模块
的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间
继电器
的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间...
海湾8301
强切
,电梯迫降怎么接?急
答:
加个继电器,从
模块
引出一个24V负接线圈,模块24V正和模块输出的一个端子短接,模块输出的另一个端子
接继电器
线圈的另一端。
反馈
信号接输入端。