门禁系统消防实现强切的正确接法是什么?

如题所述

门禁系统消防实现强切的正确接法是,以柜机为起点,将强切键安上信号线后,引线到强切设备,安装在设备的电源上,就可以一键强切了。

门禁系统与消防联动可以通过两种方式来实现。一是对门禁系统控制的电控锁直接断电。二是门禁系统逻辑判断联动(间接联动)。

门禁系统消防实现强切原理

一般情况下,脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈。再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。

非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开形成开关量来带DC24V的中间继电器。反馈回答线接中间继电器常开,实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强、弱电的隔离转换。

消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现非消防电源强切。