24v继电器消防强切接线
分励脱扣器怎么实现
消防强切
答:
消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个
直流24V的
电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间
继电器
,把
24V的消防
跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能 ...
下面一个中间
继电器
、分励脱扣器、输入输出模块它们3个怎样连线来通过消...
答:
从
消防
控制中心的电脑中引出一组
24V
电源、一组信号线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块输出一组24V电源到中间
继电器
的线圈上,分励脱扣器的反馈线直接与输入输出模块的反馈端连在一起,至于分励脱扣的红线公共端接在中间继电器的公共端上,再从公共端接一根线到中间继电器的线圈上。
SYM5EL-630CY剩余电流端路器远程
消防
切电应该接那个端子?
答:
1,
消防强切
电源怎么
接线
?如果是
24V
脱扣器是不用加
继电器
,直接模块出来24V接开关上就行如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。接线方法:1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.3.将开关的辅助...
关于
消防
强行切断事宜
答:
1,
消防强切
风机和强切都是一样,从输出模块那里输出24V控制
24V继电器
线圈,再通过继电器的触点去控制交流220V去切断照明或者启动风机的电源.2.切断电梯.一般的电梯厂家都会给提供出来一组无源常闭触点,只要我们的触点闭合了,电梯就会归底.同时会给我们提供归底的信号(这个信号也是无源常开触点,归底后闭合)...
单片
强切
开关怎么
接线
答:
分两种情况: 1.脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
. a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈; b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了. c).将开关的辅助触点状态引出
消防强切
就地取
24V
可以吗?
答:
可以。只要是电流满足,电压满足模块要求的是可以的,但是动作
继电器
信号线是不行的,既然过来信号线和电源线,是否就地取电源没什么意义。
消防强切
如果没有
24v
电源怎么办?
答:
这个
强切
如果没有
24v
电源线圈的话,就需要加中间
继电器
转换,用联动24v控制吸合线圈来闭合220v或者380v的触点,使之形成动作,实现强切。
我想问下
消防强切
用的是什么样的
继电器
,又是如何
接线
的?哪位老师指点下...
答:
这个不一定需要
继电器
的,如果是采用
24v
脱扣器的话,直接连接就可以了;如果采用220v脱扣器的话,就需要设置中间继电器转换为无源线圈触点,联动电源线连接在线圈上,脱扣器的出线连接在常开点,联动时吸合继电器线圈,将常开点变成闭合的,切断脱扣器的电源即可。
怎么用接触器跟
消防
连动做
强切
不用脱扣器
答:
这样做
强切
的原理是将零线通过接触器,控制接触器吸合,与空开输出的相线之间形成短路,然后利用空开的过载跳闸功能,实现电源强切。做法:
消防
模块输出DC24V控制
24V继电器
,继电器常开端控制接触器的吸合,接触器敞开端控制零线的通断。动作过程:消防单输入输出模块动作,输出24V,继电器接到24V电信号后吸合,...
JBF4142模块
强切
加
继电器
怎么
接线
?
答:
答:用模块控制
24v继电器
吸合,用无源常开接需要
强切
回路开关的托扣器线,而实强切非
消防
用电。