55问答网
所有问题
当前搜索:
24v继电器消防强切接线

消防强切
模块到
继电器
和脱扣器的
接线
图,谁能画个草图给我啊,跪谢...
答:
单输入单输出模块的电源线连接
继电器
线圈,报警线连接继电器的常开点,动作吸合线圈后变成常闭点反馈信号。
用4142输入输出模块接
强切
的原理是什么,要怎么样才能把非
消防
电源切断...
答:
通过
24V
中间
继电器
切非。
220v
继电器
用于非
消防
电
强切
,与消防线咋接
答:
模块靠通断24V来控制
24V继电器
动作,继电器通过通断220v来让空开跳闸
消防
联动
强切
后空开推不上去怎么办
答:
这个联动后如果
强切
送点送不上的,是继电器仍旧吸合的,将
24v继电器
线圈取下来后重新安装上去就好或者是线圈烧毁短路,更换后就好了。
请问各位大师,
消防强切
从模块到
继电器
在到脱口开关怎么接?求图!谢谢...
答:
请问各位大师,
消防强切
从模块到
继电器
在到脱口开关怎么接?求图!谢谢,急急急 我来答 1个回答 #热议# 孩子之间打架 父母要不要干预?青铜纹35dd3c 2015-01-14 · TA获得超过6219个赞 知道大有可为答主 回答量:2749 采纳率:83% 帮助的人:985万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已...
谢谢 请问
消防强切
模块和
继电器
怎么
接线
!!
答:
切电模块是单输入单输出模块,要求配电箱中装有分离脱扣器,模块通过控制分离脱扣器切电,
接线
需要你分离脱扣器的型号,你可以找做配电箱的给你做分离脱扣器,模块让
消防
报警的给你接 希望能帮到的
消防强切
用什么图例表示,怎样
接线
答:
消防强切
用什么图例表示,怎样
接线
我来答 分享 新浪微博 QQ空间 举报 2个回答 #热议# 在二十多岁的年纪,是先成家重要,还是先立业重要? suiyajie 高粉答主 推荐于2017-05-28 · 我的地盘我做主,消防专业 suiyajie 采纳数:32984 获赞数:78070 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 消防强切...
380伏脱扣上只有DC24两个
接线
端子,
消防强切
怎么接线
答:
消防
输出模块
24V
直接控制脱扣线圈。
请问
24v
电源
强切
,分励脱扣为什么不能动作
答:
查看
24V
供电是否正常,动作时是否有24V输出,模块输出电源与
继电器接线
点接线是否正确。如果是220继电器,需并联一个24继电器与原继电器常开点(动作闭合)
分励脱扣器怎么
接线
答:
问题六:正泰电器分励脱扣器 辅助触头怎样
接线
图 你直接按照 分励闭合 的线号 找到二次接线的 序号 对应折插上去 就行了 问题七:分励脱扣器怎么实现
消防强切
分两种情况:1、脱扣信号是DC
24V
的,需要用到一个DC24V中间
继电器
. a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;(b)再将中间继电器的...