接线组别不同的变压器并列运行
并列运行的变压器
,若
接线组别不同
则
答:
会在两台
变压器
之间形成巨大的环流,烧损设备。
变压器
理想
并联运行
条件有哪些?如果条件不满足时,将会对变压器的理想...
答:
接线组别不同的变压器不能并列运行.一般情况下
,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行. 根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1.因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不...
不符合并列运行条件
的变压器并列运行
会产生什么后果?
答:
1、变压比相同 2、接线组别相同 3、容量比不超过3:1
第一条很好解释,
两台变比不同的变压器肯定不能并列运行
第二条如果接线组别不同,比如Dyn11与Dyn12,因为角度不同,所以同相之间也有电位差,也就是电压,这样变压器低压侧就会有环流,会造成变压器损耗增加,温升上升,不利于变压器安全运行。第三...
变压器并联运行
条件
答:
不同的接线组别会导致并联变压器的二次绕组产生电压差,导致变压器二次侧产生环流
。2.变压器的一、二次电压相等,变压比相同(一般允许0.5%的偏差)。变压器变比不同,二次电压不同,也会在二次绕组产生环流,占用变压器的容量,增加变压器的损耗。3.变压器的阻抗电压(是关系到变压器成本、效率和运行的重要...
为什么
变压器
不能
并列运行
?
答:
变压器并列运行的条件是:1、接线组别相同
。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、两台变压器容量比不超过3:1。原因:1、接线组别不同
在并列变压器的二次绕组中会出现电压差
,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
变压器并列运行
的条件是什么?
答:
变压器并联运行
的条件有以下四个:1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组
接线组别不同
,在
变压器同
相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行
条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:1、
变压器的接线组别
相同。2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相等允许有±10的...
不符合并列运行条件
的变压器并列运行
会产生什么后果?
答:
:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响
变压器
的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。
接线组别不同并列运行
时,会使变压器短路。
两台
变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些条件?
答:
两台
变压器
如果要
并列运行
,必须具备以下条件:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。(2)接线组别相同。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。如果
接线组别不同
,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
三圈电力
变压器
和两圈电力变压器能
并列运行
吗?
答:
三圈变压器与两圈
变压器并列运行
在变电所和电厂中常见,只要三圈电压器中需要并列运行的那两圈和另外一台两圈变压器之间的变比、
接线组别
和短路阻抗一样就可以了