55问答网
所有问题
当前搜索:
接线组别不同的变压器并列运行
两台
变压器并列运行
当他们变比不同时会出现什么情况?有什么坏处?_百度...
答:
两台
并联的变压器
变压比不等时,两台变压器由于相同的相间产生相位差而产生环流,环流的大小决定两台变压器变比差异的大小,根据磁势平衡关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压环流,两台变压器一次也将同时产生环流。连接组序号必须相同,
接线组别不
同时,变压器副边电压相位就
不同
,...
变电站主变
并列运行
的问题
答:
如果你说的
并列
式指高压侧并列的话 就有影响了,比如变压器的调压档位会影响中低压侧的电压值,
变压器的接线组别不同的
话两个电压的角度是不同的,也就是说两个中亚侧有电压有差别的话就会对计量有影响。有可能是你公司吃亏也有可能是用户吃亏。如果你们的2#变的电压值比1#变的电压值低的话(中压...
不符合
变压器并联运行
条件的两台变压器并联时会出现什么情况?
答:
接线组别不同
---烧坏;(空载、负载)变比不同---两
变压器
间形成环流;(空载、负载)阻抗电压不同---两变压器间负荷分配不均。(负载时)
变压器并联
使用是否可行?
答:
至于
并联
之后的负荷能力,理论上等于两台
变压器
容量之和,但因为这两台变压器的变比、阻抗电压和
接线组别
并不会绝对相同,总会略有差别,实际使用中可能不会达到容量之和,要以其中一台变压器不过载为原则。如果三个条件均在容许范围内的话,有一点是肯定的,并联后的负荷能力一定大于最大那台。
变压器
315合500KVA两台能
并联
吗?
答:
变压器315KVA和500KVA是否能并联运行,取决于一下条件:一、
变压器并列运行
应满足下列条件:1)绕组接线组别相同。2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。4)容量比一般不应超过3:1。二、不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1)如果绕组
接线组别不同
,在
变压器同
相...
不同
容量
的变压器并列运行
,对两台变压器的档位有何要求?
答:
变压器并列运行
条件有3个,分是:1、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器k相等;2、各变压器的联结组相同(必要条件);3、各变压器的短路阻抗标幺值相等,短路阻抗角也相等。
三相
变压器
为什么连成
不同组别
?
答:
所以就要求将其中的某个变电站接线组别改变,以得到相同的相位。复杂的电网,更需要有
不同接线组别的变压器
来相互配合联网,这样一来,接线组别主多了。最主要的还是Y,d11和Y,Y0两种 还有接地问题,低电压等级系统中性点是不接的,高电压系统中性点是接地的,又有了Yn,d11和Yn,yn0及Yn,Y0等 ...
变压器并列运行
的条件
答:
变压器并列运行
应满足以下条件:
变压器的接线组别
相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件...
为什么
变压器并列运行
时要求
接线组别
相同
答:
变压器的
接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当
并列变压器
电压比相等,阻抗电压相等,而
接线组别不
同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic
开闭所两路电源能同时
并列
进行吗?
答:
一般情况下,如果需将
接线组别不同的变压器并列运行
,就应根据接线组别差异,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行。(4)根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当...
<涓婁竴椤