55问答网
所有问题
当前搜索:
接线组别不同的变压器并列运行
为什么
变压器
不能
并列运行
?
答:
变压器并列运行
的条件是:1、接线组别相同。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、两台变压器容量比不超过3:1。原因:1、
接线组别不同
在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
变压器
理想
并联运行
条件有哪些?如果条件不满足时,将会对变压器的理想...
答:
一般情况下,如果需将
接线组别不同的变压器并列运行
,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。 根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当...
变压器并列运行
的三大条件是什么?
答:
1、
变压器的
接线组别相同。
接线组别不同
在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器的一、二次电压相等、电压变比相同(一般允许有0.5%的偏差)。变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、变压器的...
变压器并列运行
时出现的问题
答:
所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。(三)
接线组别不同的变压器并列运行
:变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台...
为什么
变压器
可以
并列运行
而不能同时运行?
答:
变压器并列运行
我这一台2000的变压器和一台1600
的变压器并联运行
带负载后电压低是什么...
答:
(三)
接线组别不同的变压器并列运行
:变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic:Ic=△E/(ZdI+ZdII)如果以á角表示绕组组别...
不符合并列运行条件
的变压器并列运行
会产生什么后果?
答:
:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响
变压器
的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。
接线组别不同并列运行
时,会使变压器短路。
不符合并列运行条件
的变压器并列运行
会产生什么后果?
答:
当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响
变压器
的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率 。
接线组别不相同并列运行
时,会使变压器短路
不符合并列运行条件
的变压器并列运行
会产生什么后果?
答:
当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响
变压器
的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。
接线组别不同并列运行
时,会使变压器短路。
<涓婁竴椤