两台35KV
变压器的并列运行
?
答:
两台
变压器
的阻抗电压
不同
,不能
并列运行
。否则第二台变压器会过负荷。
两台
变压器并列运行
分接头数量
不一样
如何确定并列条件 小容量16000的...
答:
小容量16000KVA
的变压器
5档调压应该是±2*2。5%,大容量20000KVA的变压器17档调压应该是±8*1。25%。如果是这样的话,你前面说的16000KVA变压器在第1档对应的电压应该是+5%,20000KVA变压器在第5档对应的电压也是+5%,所以16000KVA的变压器放第一分接、20000KVA的变压器放第5分接是对的。以上所述...
接线组别
相同而
并列
,会在
变压器
相连的低压则之间产生电压差形成环流为什 ...
答:
鉴于变压器在电力系统中的调控作用,技术人员必须选用合适
的变压器
完成安装操作,这样才能发挥正常的作用。绕制材料是变压器安装需注意的首要问题,不同材质的装置所发挥的作用是
不一样的
。对于绕制变压器,因装置结构特殊,安装选用了漆包线、纱包线、丝包线、纸包线等材料配合,能够发挥出良好的导电、导热...
并列运行的变压器
两台分开带几条线路运行时的缺点
答:
2.1出现大马拉小车的现象当负荷增加到一台不够用,而
并列运行
又不可能时,两台
变压器
分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。2.2变压器过负荷当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及...
两台
变压器并列运行
时为什么不会引起短路,不是相当于把两个电源短接了...
答:
首先,电压比相同,允许相差±0.5% 如果电压比
不同
,两台
变压器并列运行
将产生环流,影响变压器出力;第二,百分阻抗相等,允许相差±10% 百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小
的变压器
带的负荷大,也将影响变压器的出力;第三,
接线组别
相同 接线组别也必须一致,否则...
变压器的并列运行
是什么意思啊?
答:
变压器并列运行
应满足的条件:(1)
变压器的接线组别
相同。(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。(4)
并列变压器
的容量比不宜超过3∶1,这样就限制了变压器的短路电压值...
变压器接线组别
有好多种,他们各自的意义是什么?
答:
变压器
二个绕组组合起来就形成了4种
接线组别
:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,...
请问,
变压器
的“
并列
”和“
并联
”
运行
的完整解释是怎样的?谢谢!
答:
通常两个或者两个以上
的变压器
有
并列
和解列之分。并列指的是,在变压器高压侧和低压侧进行连接,并列的条件是:各台变压器的电压比(变比)应相同 ±0.5%;各台变压器的阻抗电压应相等 ±10% 各台
变压器的接线组别
应相同 且容量比不大于1/3 用在两路电源或者变压器的时候用并列,电阻、电容用
并联
。
两台35KV
变压器的并列运行
?
答:
比较上面的二台
变压器
,1、“
接线
阻别”都是Yd11,是一致的;这是
并列
的关键,它相同就可以短时并列;2、“变压比”是有差别的,1#变是35±3 ⅹ2.5%/10KV ,2#变是35±3 ⅹ2.5%/10.5KV ,二次电压
不一样
;当二台变压器的二次电压有区别时,是会引发环流的,当环流超过变压器的额定电流...
变压器并列运行
的条件
答:
4、
并列变压器
的容量比不宜超过3:1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。两台电力
变压器同
厂生产,同型号,欲并行,必须是:电压等级相同,
接线组别
相同,阻抗电压相同,这是两台电力变压器并行的必须条件。注意事项:
变压器并列运行
时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应考虑...