什么叫
变压器并列运行
?
答:
变压器并列运行
的条件, 变比相等,变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。差值最多不超过±0.5%。联结组序号必须相同。
接线组别不同
在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。两台变压器容量比不超过3;1。
并列运行的变压器
,若
接线组别不同
则
答:
会在两台
变压器
之间形成巨大的环流,烧损设备。
两台
变压器
并连的条件
答:
在日常运行中发现并联线圈间的循环电流(也就是环流),对变压器损害是非常大的。为了消除环流,实现两台或多台
变压器并联运行
,就必须满足以下条件: 1.接线组别相同。如果
接线组别不同的
两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使...
变压器
为什么不能
并列运行
呢?
答:
如变比、电压等,如果并列运行,可能会导致电压不平衡或者电流不平衡,进而影响电力系统的稳定运行。2. 变压器的相位不同:并列运行
的变压器
需要保证其相位一致,否则会导致相位差,从而影响电力系统的正常运行。因此,为了保证系统的稳定性和安全性,通常不建议将
不同变压器并列运行
。
变压器并列运行
应具备哪些条件?
答:
根据磁势平衡的关系,虽然两台
变压器
原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。\x0d\x0a(2)、联结组序号必须相同。\x0d\x0a连接组别必须相同,这是因为
接线组别不
同时,变压器的副边电压相位就
不同
,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。...
1000kv和800kv
变压器并联运行
可以吗
答:
一般情况下,如果需将
接线组别不同的变压器并列运行
,就应根据接线组别差异,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行。(4)根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当...
关于站用变
并列
答:
2 当两台
变压器并联运行
时,只要阻抗不同、
接线组别不同
或者变比不同,都会形成环流;3 当环流产生后,变压器会产生过流发热现象,其中容量较低
的变压器
发热量更严重,与变压器的电压没有关系。这是因为:两台变压器并联后,流过这两台变压器的环流实际上是一个电流值,所以,变压器容量大的抗过负荷能力...
变压器并联运行
的条件是什么?哪一个条件要求绝对严格?
答:
变压器并列运行
应满足下列条件:1)绕组接线组别相同(这个条件要求最严格)2)变压比相同(允许误差±0. 5%)3)阻抗电压相同(允许误差±10%)4)容量比一般不应超过3:1 不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1)如果绕组
接线组别不同
,在
变压器同
相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧...
两台10/0.4kV容量
不同的变压器
一次侧
并联
二次侧不并联可以吗?_百度...
答:
当然可以。其实,在一个电网下运行
的变压器
,无论容量大小,都是一次侧并联而二次侧
不
并联,所以
变压器并联运行
都是指二次侧并联。
两台容量
不同变压器并列运行
时有哪些问题
答:
如果两台
变压器
容量比不超过1:3是可以
并列运行
的,但负荷分配会不平衡,造成一台已经过载,另一台还处在轻载运行,小容量变压器带的负荷大,大容量变压器带的负荷小。