55问答网
所有问题
当前搜索:
接线组别不同的变压器并列运行
两台
变压器并列运行
的条件是什么?否则会引起什么后果?
答:
百分阻抗
不同
,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小
的变压器
带的负荷大,也将影响变压器的出力。
变压器并列运行
常遇到电压比、百分阻抗不完全相同的情况,往往采用改变分接头的办法加以改善。
接线组别
也必须一致,否则会造成短路。如果
组别不
一致,在满足一定条件(同是单数组或同是双数组...
...的
不同
线路上的站用变,低压侧能否短时
并列运行
?
答:
2 各站用
变压器
的变比、阻抗、
接线组别
都不一定相同,一旦低压侧并列,可能出现较大的环流。虽然变压器高压侧不在一根母线上,但是可以通过更高电源处形成环流;3 当各变压器的变比、阻抗和接线组别都相同时,运行在切换电源时短时
并列运行
,一旦电源切换成功,就应当立即恢复原有运行状态 ...
什么是
变压器并列运行
,有哪些条件?
答:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台
变压器的接线组别
应相同。下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)
不相同的变压器并列运行
:由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来...
关于两台
变压器并列运行
答:
必须返厂了,做详细的技术方案后返工,我不知道你是多大的主变,如果是220的,估计最少也得有半个月的时间。铭牌上应该都有连接
组别
啊,出厂时也要测,怎么还要在现场试验测定呢?难道和铭牌不一致?要是那样的话,属于
变压器
本身的问题,直接找厂家就行了。
什么是
变压器
循环电流?
答:
(一)电压比(变比)
不相同的变压器并列运行
: \x0d\x0a由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC...
两台
变压器并列运行
的条件是什么?
答:
各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,
变压器并列运行
时必须满足下面一个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同(2)各台变压器的阻抗电压应相等(3)各台
变压器的接线组别
应相同。
变压器并列运行
的条件 为什么
答:
变压器并列运行
的条件 为什么 变压器并列运行的条件:①参加并列运行的各变压器必须
接线组别
相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各...
变比
不相同的
两台
变压器并列运行
,空载时会造成短路故障对不对?
答:
变压器并列运行
应满足下列条件:1)绕组
接线组别
相同。2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。4)容量比一般不应超过3:1。任意条件不满足不能并列运行。
什么是
变压器的接线组别
答:
变压器的接线组别
是:变压器的一次和二次电压或电 流的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接 的方式而定,并以时钟针形式排列为0到11,共12个组别。通常采用直流法测量变压器的接线组别,主要是核对铭牌所 标示的接线组别与实测结果是否相符,以便在两台
变压器并列运 行
时符合并列运行的...
两台绕向
不同的变压器
能
并联运行
吗
答:
可以单独运行,但是绝对不能并列运行,就是说低压部分不能接到同一条母线上。
变压器并列运行
的条件有三点:1)变比相同2)
接线组别
相同3)阻抗电压百分比相同 就是说这三点任一点
不同
就有可能在两台变压器之间产生循环电流,造成短路烧坏两台变压器。