55问答网
所有问题
当前搜索:
接线组别不同的变压器并列运行
___是衡量两台
变压器
是否可以
并联运行
,当两台变压器的该参数相差?_百 ...
答:
05。如果是三相变压器,则除了变比的上述要求外,还必须满足;连接
组别
一样。即两台三相变压器的连接组别一样,且实际变比之差应该小于最小变比的0.05。如果还要求两台
变压器并联运行
时能够按容量大小的比例分配负荷,则两台变压器的电路阻抗标幺值(或短路电压的标幺值)一样。
不同
容量的两台
变压器
是否能
并联运行
答:
如果电压变比、阻抗电压及
接线组别
都一样,可以
并列运行
。但其运行总容量不是两台
变压器
的容量和,要小一些。取决与较小容量变压器满载时的阻抗与温升
如何将三台315
变压器并联
使用
答:
1 如果变压器的电压变比、
接线组别
及阻抗等都符合
变压器并联
的条件,这三台变压器可以
并联运行
;2 变压器高压侧可以从同一6KV母线引接,也可以从
不同的
6KV母线引接。但是应当注意:不同的6KV母线段的三相电压相位应当一致;3 要注意的是:
并联变压器
的低压母线如果联在一起,母线上的短路电流将较一台...
变压器并列运行
答:
得出β1:β2=6.74:7.5,所以β1=6.74/7.5*β2=0.9β2 因为5000
的变压器
满载,所以β2=1,得出10000V的变压器的负荷率为β1=0.9β2=0.9。S=β1*Sn=0.9*10000=9000 第一次算的时候带数字时把T1,T2搞混了。反正
并列运行
的时候,短路阻抗uk*较小的那台变压器将先达到满载。
什么事
变压器的并列运行
和分列运行?
答:
既能保证
变压器
的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。2、分列运行 分列运行是指两台变压器一次母线
并列运行
,二次母线用联络断路器联络。正常运行时,联络断路器是分断的,这时变压器通过各自的二次母线供给各自的负荷。这种运行方式的特点是在故障状态下的短路电流小。
由于两台
变压器
相序
不同
,当
并列
时将产生
答:
A短路电流 相序
不同
意味着反相。
两10KV
变压器
要
并列运行
,但如果它们高压侧相序不一致,低压侧有何表现...
答:
对应高压侧相序 低压侧电压 注:Aa,A表示一台
变压器
低压侧的A相,a表示另一台变压器低压侧的A相,Aa为他们之间的电压。Ab,A表示一台变压器低压侧的A相,b表示另一台变压器低压侧的B相,Ab为他们之间的电压。
两台
变压器
变比
不同的
情况下,如何使他们
并列运行
型号都是S7-3150/...
答:
变压器并列运行时必须满足下面条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台
变压器的接线组别
应相同。下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:(一)电压比(变比)
不相同的变压器并列运行
:由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析...
两个
变压器
能否
并联运行
?
答:
可以将两个
变压器并联
使用,但必须满足以下条件:1.绕组结线
组别
相同:这意味着两台变压器的原边和副边绕组连接方式应该相同。
不同的接线
方式会导致相位差,如果不匹配则不能并联。2.电压比相等:每台变压器的原边电压与副边电压之比应相同。这确保了在并联时它们能够提供相同的电压给负载。3.阻抗电压...
两台
并列运行的变压器
,在运行中其中一台变压器的一相跌落保险断开,能否...
答:
即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,
变压器并列运行
时必须满足下面一个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同(2)各台变压器的阻抗电压应相等(3)各台
变压器的接线组别
应相同。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"