55问答网
所有问题
并列运行的变压器,若接线组别不同则
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-06
会在两台变压器之间形成巨大的环流,烧损设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8G848GFGQ4RcRcF8FR.html
相似回答
两台
变压器
如果要
并列运行,
必须具备哪些条件?
答:
如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。如果接线组别不同,
则会造成短路或很大的环流
。例如,单数组别与双数组别的变压器(如一台△/Y一11与一笛Y/Y一12)并列,环流会烧坏变压器。百分阻抗相差过大,则并列运行的变压器的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的变压器带的...
变压器并列运行的
三大条件是什么?
答:
1、变压器的接线组别相同。
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流
。2、变压器的一、二次电压相等、电压变比相同(一般允许有0.5%的偏差)。变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。3、变压器的阻...
变压器并列运行的
条件是什么?
答:
1、绕组接线组别相同
。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。
不符合
变压器
并联
运行
条件的两台变压器并联时会出现什么情况?
答:
接线组别不同
---烧坏;(空载、负载)变比不同---两
变压器
间形成环流;(空载、负载)阻抗电压不同---两变压器间负荷分配不均。(负载时)
电力
变压器并列运行
条件容量比为什么不能超过3:1
答:
1)如果绕组
接线组别不同,
在
变压器同
相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。3...
大家正在搜
接线组别不同的变压器并列运行
接线组别相同而并列会在变压器
变比不同变压器并列运行后果
变压器并列运行的条件
接线组别相同而并列会在
过电流保护是变压器的主保护
变压器的效率
变压器的主保护是什么
低压配电线路的电压为多少
相关问题
并联运行的变压器,若连接组别不相同时,将会出现什么情况?
为什么变压器并列运行时要求接线组别相同
为什么变压器连接组别不同,决不允许并联运行?
两台联结组别不同的变压器并列运行有什么影响
变压器并列运行接线组别不同有什么危害
实际工作中,连接组别不同的变压器能不能并联运行?若并联后有什...
变压器并列运行时出现的问题
变压器并列运行和并联运行的区别?