变压器轻瓦斯和重瓦斯的区别
轻瓦斯与重瓦斯有啥不同
?
答:
整定值不同、防护对象不同
。1、轻瓦斯保护是变压器的一种非电气量保护,其动作原理是当变压器油受热分解产生气体时,轻瓦斯会发出告警信号,不跳闸,继续运行;而重瓦斯保护则是变压器的一种电气量保护,其动作原理是当变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时。2、轻瓦斯保护主要应用于家庭、商业和工业领域中使...
轻瓦斯和重瓦斯区别
答:
2、动作原因不同
轻瓦斯动作原因是变压器内部有轻微故障产生的气体。或者是变压器内部进入空气。而重瓦斯动作原因是变压器内部严重故障和二次回路故障。3、
保护动作的处理方法不同
轻瓦斯保护动作的处理方法是复归音响,记录发生的时间,检查表计的变化情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,将情况汇报...
重瓦斯和轻瓦斯区别
答:
动作原理不一样:轻瓦斯是气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下
,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生气体。重瓦斯是变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。动作原理不一样:轻...
轻瓦斯
保护
和重瓦斯
保护
的区别
在哪里?
答:
3. 轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理区别:瓦斯保护是变压器的主要保护
,能够有效反应变压器内部故障。轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,主要作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,主要作用于跳闸。4. 正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当...
高压柜上说的轻重
瓦斯
是什么
答:
轻瓦斯
动作:在
变压器
内部出现轻微故障时,产生的气体速度相对较慢,气体上升并在瓦斯继电器的上部空间积聚,导致油面下降。这时,浮筒随之下沉,使水银接点闭合,从而触发报警信号。
重瓦斯
动作:变压器内部发生严重故障时,会产生大量的瓦斯气体,油箱内的压力急剧增加,产生强大的油流冲击油枕。油流冲击档板...
变压器的瓦斯
保护,
重瓦斯
是不是作用于跳闸
答:
一般大型 油浸式变压器 非电量保护 还有:压力释放、压力突变等。瓦斯保护是
变压器的
主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,
重瓦斯
保护的主要
区别
在于 气体继电器 的整定值的大小差异,
轻瓦斯
只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。零序电压等于 三相电压 的 相量 和。零序电流 的计算方法类似。
轻瓦斯和重瓦斯区别
答:
1.
轻瓦斯和重瓦斯的保护动作原理不同
。轻瓦斯在运行或轻微故障时起作用,此时油分解的气体上升至瓦斯继电器,使油面下降,进而触发开口杯随油面下降,轻瓦斯干簧触点接通,发出信号。若轻瓦斯内气体过多,瓦斯继电器的气嘴可将气体排出。重瓦斯则在变压器发生严重内部故障,如匝间短路时起作用。强烈的气体...
轻瓦斯
保护
和重瓦斯
保护
有什么区别
?
答:
1、
轻瓦斯
保护
和重瓦斯
保护的含义:(1)轻瓦斯保护:
变压器
内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。(2)重瓦斯保护:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。2、瓦斯动作的...
重瓦斯
保护和
轻瓦斯
保护
的区别
答:
区别
如下:1、保护动作原理:
轻瓦斯
保护主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号。
重瓦斯
保护则主要反映在
变压器
严重内部故障产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。2、监测部位和...
瓦斯
保护是什么意思
答:
轻瓦斯
:
变压器
内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。
重瓦斯
:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。