消防排烟风机设计为25000风量,但实测进风口风量为11000,风管不漏风,是怎么回事,请教各位大虾????

如题所述

第1个回答  2012-01-09
差不多啦,两个风口同时开就已经大约22000风量了,风管会对风量有一点损耗,但如果弯头不多就不明显。可以试一下单独测风机风量,看风机是否与规格相符;还看看有没有调节阀,如果有是否已全打开;止回阀叶片是否开闭灵活。再说了,你说风管不漏风,你是做了什么测试?如果单做漏光是不能完全确定的,有做气压测试吗?我只见过地铁工程做过风管气压测试,其他工程都没做过。
第2个回答  2012-07-14
你算风压了吗?风机在不同风压下风量会差很多,建议测一下风机进出口的风压,对照一下风压-风量曲线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-13
有时候在调试使用的时候会有很多的操作失误,但是也有风机厂家的型号和标牌不照的因素,你把风筒直径和电机转速或者型号报一下,就知道结果了。
第4个回答  2012-01-09
风机厂家质量问题:1.功率够。但叶片角度有问题,风量达不到
2、电机功率达不到
第5个回答  2012-07-12
请问你是什么行业,用的是什么风机,能告诉风机型号吗?也许我可以帮你看看.